7.14 耐盐雾腐蚀性


7.14.1 试验设备
盐雾箱内的材料应不影响盐雾的腐蚀性能:从四壁流下的盐水液不应重复使用。盐雾箱内应有空调设备,将盐雾箱内空气温度控制在(35±2)℃范围内,并保持相对湿度大于95%。盐水溶液由化学纯氯化钠和蒸馏水组成,其浓度为(5±0.1)%,pH值控制在6.5~7.2之间。应控制降雾量在1 mL/(h▪80 cm²)~2 mL/(h▪80 cm²)之间。
7.14.2 试验步骤
将3块按7.2的规定制备好的试件,涂层面向上,平放在盐雾箱内支架上,以24 h为一次循环周期,先连续喷雾8 h,然后停16 h,此为1次循环。喷雾时,盐雾箱内保持温度(35±2)℃,相对湿度大于95%;停止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱,自然冷却。试验期间,每一次循环结束时应观察一次试件,判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象,并予以记录,直至达到规定循环次数。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。