消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB 15930-2007 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 排油烟气防火止回阀 vapor exhaust & fire resisting check damper
    安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈开启状态(排出废气),风机不工作时处于自然关闭状态(防止废气回流),屋内或共用风道内气温达到规定值时可自动关闭,并在规定时间内能满足耐火性能要求,起隔烟阻火作用的阀门。
3.2 开启状态下的温控关闭状态 temperature control shut state
    止回阀在开启状态下,当感温元件动作使阀片关闭时的状态。
3.3 止回状态 check state
    止回阀在排风机停止工作后,阀片自然下落并关闭时的状态。
3.4 止回状态下的温控关闭状态 check temperature-control shut state
    止回阀在止回状态下,当感温元件动作使阀片关闭时的状态。处在该状态下的阀片,不经复位,将不能借助风机动力再行开启。
3.5 正压差 positive pressure difference
    在止回阀进口压力高于出口压力时,进出口压力的差值。
3.6 负压差 negative pressure difference
    在止回阀的进口压力低于出口压力时,进出口压力的差值。
3.7 公称动作温度 nominal operating temperature
    按使用环境条件,将感温元件规定在一个确定值下能动作的温度。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

排油烟气防火止回阀 XF/T798-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载