附录A (资料性附录)止回阀阀片开启角度的测量和计算方法


A.1 结构示例和说明
    本附录是针对图A.1所示的止回阀结构,阐述了一种测量和计算阀片开启角度θ的示例。
止回阀的结构
A.2 测量仪器
    钢卷尺,准确度为±1mm。
A.3 测量步骤
A.3.1 用钢卷尺测量出阀片的直径,即图A.1中AC的长度。
A.3.2 当阀片在一定风压下开启并达到稳定后,用钢卷尺测量出阀片至阀口底边的距离,即图A.1中AB的长度。
A.4 阀片开启角度的计算
    因为AB和AC长度均为已知,且BC=AC
    可利用三角形的余弦定理得出: