4.1分类与代号
4.1.1耐火电缆槽盒(以下简称“槽盒”)按结构型式分为以下两类,分类与代号见表1:
a) 复合型和普通型,其中复合型可分为空腹式和夹芯式;
b) 非透气型和透气型。
槽盒按结构型式分类与代号
4.1.2 槽盒酎火性能分为四级,见表2。
槽盒耐火性能分级

4.2 型号
槽盒的型号编制方法如下:


 

示例1:结构型式为普通型且是透气型,内部宽度为400mm,高度为150mm,耐火性能为F1级(耐火维持工作时间≥90min),企业自定义型号内容为abc,槽盒的型号表示为:NDH-TP400×150-F1-abc。
示例2:结构型式为复合型夹芯式且是非透气型,内部宽度为600mm,高度为150mm,耐火性能为F2级(W火维持工作时间≥60min),企业自定义型号内容为abc,槽盒的型号表示为:NDH-FX 600X150-F2-abc。
4.3 规格
槽盒的规格通常以槽盒内部宽度与髙度表示,其常用规格见表3。
槽盒常用规格