6.5 耐火性能


6.5.1 试验装置
6.5.1.1 耐火性能试验炉应符合GB/T 9978.1-2008中第5章的要求。温度测量仪器的布置应符合GB/T 9978.1一2008中8.1的要求,压力测量仪器的布置应符合GB/T 9978.1 一2008中8.2的要求。
6.5.1.2 试验变压器采用三相星形连接的电力变压器,在试验电压下的额定电流不应小于3A;变压器 的每一相应通过一支3A的熔丝与槽盒内敷设的电缆相连接,并在必须接地的中性回路中串入一支5A 的熔丝。
6.5.1.3 快速熔断器采用RLS系列快速熔断器,熔丝的额定电流为3A和5A。
6.5.2 试验条件
6.5.2.1 耐火性能试验炉的升温条件应符合GB/T 9978.1一2008中6.1的要求。
6.5.2.2 耐火性能试验炉的压力条件应符合GB/T 9978.1一2008中6. 2的要求。
6.5.2.3 槽盒在耐火性能试验炉内的受火条件为四面受火;监督检验时,可根据桥架的具体安装情况 决定槽盒的受火面范围。
6.5.3 试件要求
6.5.3.1 试件的受火总长度不应小于4m,且至少应包含一个接头。
6.5.3.2 试件中的连接件应与实际使用情况相符。
6.5.3.3 支撑方式可采用柱或吊架支撑,支撑结构由试验室类供(如试验委托方有特殊要求,可自备支撑结构),其高度应使槽盒满足四面受火的要求,并保怔槽盒顶面与耐火性能试验炉炉顶内侧的距离不小于550mm。
6.5.3.4 试验用电缆应满足下述要求:
a) 动力电缆。1根额定电压为600/1000V聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆:VV3X4+
1×2.5600/1000V;1根额定电压为600/1000V聚氣乙烯绝錄,聚氯乙烯护套电力电缆;VV3X50+1×25600/1000V;
b) 控制电缆。1根额定电压为300/500V聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套,总屏蔽电子计算机用电缆:DJYVP1×2X1.5300/500V;1根额定电压为450/750V聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆:KVV 2×1.5450/750V。
6.5.4 安装
6.5.4.1 在耐火性能试验炉内安装好柱或吊架支承,然后安装槽盒,槽盒两端支承在耐火性能试验炉两端支点上,安装简图见图1。
6.5.4.2 将试验电缆按一定角度折弯,直接铺设在槽盒内的底面上,折弯电缆中嚴靠近槽盒侧板的一 段电缆距侧板的距离不大于10mm,电缆伸出槽盒两端的长度分别不小于500mm,如图2所示。
6.5.4.3 在安装好槽盒并敷设试验电缆后,将附加荷载均匀施加在槽盒内,加载点应避开试验电缆。 6.5.4.4 将槽盒盖板盖好,两端用轻质不燃材料封堵。把敷设电缆的两端各100mm的有机材料剥去。电缆与变压器连接的一端,对导电线芯作适当加工,以便进行电气连接,另一端,应把线芯分开,以 避免相互接触。动力电缆按三相一地与变压器连接,控制电级两相与变压器连接,同时,槽盒中的金属部件应接地。并按图3、图4进行接线。
6.5.5 试验程序
6.5.5.1 试验的开始与结束
将电缆通电,并调整试验变压器,使施加在试验电缆上的电压为其额定电压。检查耐火性能试验炉 内热电偶记录下来的初始温度,当耐火性能试验炉中心温度达到50℃时,所有测盘仪表开始工作,试验 开始。试验期间应按6.5 5.2的要求进行观測,试验过程中,若3A熔丝熔断,则试验即可终止;若3A熔丝虽未熔断,但已达到预期的耐火性能试验时间要求,也可终止试验。
试验过程中,无关人员应远离试验装置。
槽盒在耐火试验炉内安装简图电缆在槽盒内的布置示意图动力电缆接线控制电缆接线

6.5.5.2 测量与观察
试验过程中,应进行如下测量与观察:
a) 耐火性能试验炉内温度,每隔1min测量一次并记录;
b) 耐火性能试验炉内压力,每隔2min测量一次并记录;
c) 耐火维持工作时间,试验开始后,随时观察3A熔丝情况,并记录3A熔丝熔断的时间。
6.5.6 判定条件
若3A熔丝熔断,则表明槽盒已不能维持其内部电缆继续工作,此时即为槽盒的耐火维持工作时间。


查找 上节 下节 收藏 笔记 返回