9.2 压力测量


9.2.1 炉内压力应采用GB/T 9978.1规定的“T”形或管形压力传感器进行测量。
9.2.2 测量仪表的准确度为±2.0Pa。
9.2.3 炉内压力应每间隔1min记录一次,记录设备准确度为1s。
9.2.4 压力传感器不应置于受到火焰冲击的地方或烟气排放的路径上,其在炉内和穿过炉墙到达炉外时均应在同一水平面上,即炉内和炉外的压力是相对于同一髙度的压力。使用“T”形压力传感器时,“T”的支路应水平。
9.2.5 最少应使用3个压力传感器。一个置于理论地面100mm范围内,一个置于门或卷帘髙度三分之二处100mm范围内,一个置于门或卷帘顶部100mm范围内。