9.4 变形


应提供适当的测量仪表,测量在试验过程中试验结构的显著变形(大于3mm)。建议把门扇或帘面相对于门框或导轨的变形看作是可能出现的显著变形区域。
变形的测量虽然没有判定标准,但测量变形是强制性要求。因为试件的部件之间、试件与支承结构之间以及支承结构本身相对变形的资料对确定试验结果的应用范围是重要的。图28〜图31表示用于测量变形的位置。