目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.8 恒定湿热(耐久)试验
5.8.1 目的
检验试样耐受高湿度环境的能力。
5.8.2 方法
5.8.2.1 将试样放在湿热试验箱中。
5.8.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21d。
5.8.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1h。按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.8.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838-2005的有关规定。
- 上一节:5.7 恒定湿热(运行)试验
- 下一节:5.9 腐蚀试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 通用要求
- 4.2 火警受理信息系统功能要求
- 4.3 火警调度机性能要求
- 4.4 火警数字录音录时装置性能要求
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 火警受理信息系统功能试验
- 5.3 火警调度机基本性能试验
- 5.4 火警数字录音录时装置基本性能试验
- 5.5 高温(运行)试验
- 5.6 低温(运行)试验
- 5.7 恒定湿热(运行)试验
- 5.8 恒定湿热(耐久)试验
- 5.9 腐蚀试验
- 5.10 振动(正弦)(运行)试验
- 5.11 冲击试验
- 5.12 碰撞试验
- 5.13 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~