5.10 振动(正弦)(运行)试验
5.10.1 目的
检验试样长时间承受振动影响的能力.
5.10.2 方法
5.10.2.1 将试样固定在振动试验台上,使其处于正常监视状态.
5.10.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.10.2.3 振动结束后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.10.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838—2005的规定。
