消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6 验收评定


6.1 一般原则
    现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。
6.2 子项评定
6.2.1 子项按其影响消防安全的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类,分类标准如下:
    a)A类是指国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容;
    b)B类是指国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容;
    c)C类是指国家工程建设消防技术标准中的其他非强制性条文规定的内容。
    子项的名称及对应的检查内容和检查方法见附录A。
6.2.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:
    a)每一项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查;
    b)B类项抽查中若发现1处不合格,应再抽查2处,不足2处的全部抽查;
    c)子项的检查内容涉及抽查消防产品的,应对检查内容中至少一个品种的消防产品进行抽查,核对其市场准入证明文件。
6.2.3 子项的评定应符合以下要求:
    a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;
    b)有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差不超过5%,且不影响正常使用功能的,评定为合格;
    c)子项抽查中,A类项抽查到1处不合格的,该项评定为不合格;B类项抽查到1处不合格,按6.2.2的要求再抽查到1处以上不合格的,或无再抽查样本的,该项评定为不合格;C类项抽查到2处以上不合格的,或总数只有1处且不合格的,该项评定为不合格;
    d)抽查的消防产品与其市场准入证明文件不一致的,评定为不合格;
    e)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;
    f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的,评定为不合格。
6.3 单项评定
6.3.1 单项验收检查内容包括:
    a)建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置;
    b)建筑保温及外墙装饰防火;
    c)建筑内部装修防火;
    d)防火分隔、防烟分隔、防爆;
    e)安全疏散、消防电梯;
    f)消火栓系统、自动喷水灭火系统;
    g)火灾自动报警系统;
    h)防烟排烟系统及通风、空调系统防火;
    i)消防电气;
    j)建筑灭火器;
    k)其他灭火设施。
6.3.2 所有子项内容评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:
    a)抽查发现A类不合格项为0处;
    b)抽查发现B类不合格项数量累计不大于4处;
    c)抽查发现C类不合格项数量累计不大于8处。
6.4 综合评定
    建设工程消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为建设工程消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为建设工程消防验收不合格:
    a)建设工程消防验收的资料审查为合格;
    b)建设工程的所有单项均评定为合格。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

建设工程消防验收评定规则 XF836-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载