目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 供暖通风与空气调节
7.2.1 严寒、寒冷地区的宿舍建筑应设置供暖设施,宜采用集中供暖,并按连续供暖设计,且应有热计量和室温调控装置;当采用集中供暖有困难时,可采用分散式供暖。
7.2.2 宿舍建筑应采用热水作为热媒,并宜采用散热器供暖,散热器宜明装。当采用散热器供暖有困难时,也可采用其他的供暖方式。
7.2.3 设置集中供暖的通廊式宿舍的走廊和楼梯间宜设供暖设施。
7.2.4 以煤、油、气等为热源,采用分散式供暖的宿舍应设烟囱,上下层或毗邻居室不得共用单孔烟道。
7.2.5 公共浴室、公用厨房、公用厕所及卫生间无外窗或仅有单一朝向外窗以及严寒地区应安装机械进、排气设备,并应设置有防倒灌的排气设施,换气次数不小于10次/h。
7.2.6 寒冷(B区)、夏热冬冷和夏热冬暖地区的宿舍建筑,应设置空调设备或预留安装空调设备的条件,其他地区宜设置空调设备或预留安装空调设备的条件。
7.2.7 空调室外机安装位置应散热良好,有足够的通风空间,并采用合理的通风百叶,冷凝水应有组织排放。
7.2.8 居室顶棚安装可变风向的吸顶式电风扇时应有防护网。
7.2.1 宿舍建筑属于居住建筑,采用集中供暖时,应按连续供暖设计。
7.2.2 除老年及幼儿园等有安全性要求的建筑外,明装散热器散热效果好,而且便于室温调节。
7.2.5 除严寒地区以外的有外窗的房间可以靠不同朝向的外窗满足进、排风要求,否则应设置送风机配自然排风道或排风机配自然进风(外)窗、门上百叶、门缝等。共用排气道应防止气流互串或倒灌。但对于严寒地区,冬季不能开外窗,应设置机械通风。
7.2.6 暖通专业与建筑、电气等专业配合,预留空调插座,预留室内外机安装位置条件及冷凝水排放条件;无供暖设施的夏热冬冷地区的宿舍建筑,宜设置热泵空调器。
7.2.7 为了保证空调器的使用效果,空调室外机不应设置在通风不良的建筑竖井或封闭的或接近封闭的空间内,不应设置在阳光直射或有墙壁等障碍物使排风不畅和短路的地方;室外机换热器被灰尘堵塞,也会影响空调器的使用效果。
7.2.8 设防护网主要从人员安全角度考虑。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。