5.8.1 图书馆的主要出入口、特藏书库、开架阅览室、系统网络机房等场所应设安全防范装置。
5.8.2 图书馆宜在各通道出入口设置出入口控制系统,并应按开放的时间、区域使用功能等需求设置安全防范系统。
5.8.3 位于底层及有入侵可能部位的外门窗应采取安全防范措施。
5.8.4 陈列和贮藏珍贵文献资料的房间应能单独锁闭,并应设置入侵报警系统。
5.8.5 图书馆的安全防范应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。
条文说明
5.8.1~5.8.5 图书馆应根据规模、特点、重要性等因素进行安全防范设计,对于不同的设防部位,采取相应的防范措施。