目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.11 高低位调蓄水箱
5.11.1 调蓄水箱的材质宜采用奥氏体不锈钢,材质性能不应低于06Cr19Ni10不锈钢性能。
5.11.2 调蓄水箱卫生要求应符合5.3.1的规定。
5.11.3 水箱应设置现场液位显示。
5.11.4 水箱高于1.5m 时,应设置内外检修爬梯。
5.11.5 水箱人孔应密封,应设置锁紧装置。
5.11.6 水箱应有接地措施,室外安装水箱应视气候环境条件采取保温及防雷措施。
5.11.7 水箱焊接完毕后应进行满水试验。
5.11.8 水箱应有防溢流技术措施,水箱溢流应设置溢流报警装置。
- 上一节:5.10 低位调蓄罐
- 下一节:5.12 补偿泵
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 设备组成、分类、型号标记及使用条件
- 4.1 组成
- 4.2 调蓄装置
- 4.3 分类
- 4.4 型号标记
- 4.5 使用条件
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 外观
- 5.3 性能要求
- 5.4 运行控制要求
- 5.5 运行监测、保护
- 5.6 控制柜
- 5.7 水泵机组
- 5.8 管路系统
- 5.9 气压罐
- 5.10 低位调蓄罐
- 5.11 高低位调蓄水箱
- 5.12 补偿泵
- 6 试验方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 外观检查
- 6.3 性能要求检查
- 6.4 运行控制试验
- 6.5 运行监测、保护试验
- 6.6 控制柜试验
- 6.7 水泵机组
- 6.8 管路系统检查
- 6.9 气压罐检查
- 6.10 低位调蓄罐检查
- 6.11 高低位调蓄水箱检查
- 6.12 补偿泵检查
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~