6.4 运行控制试验
6.4.1 停机保压
设备在规定的恒压范围运行,调节出水口阀门,使出水流量控制在设备额定流量的20%~30%之间的小流量范围,进行下列检查:
a) 检查设备是否能辨别所设定的小流量并自动切换进入停机保压状态,检查设备停机保压过程的工作情况,记录气压罐每小时补水启停次数;
b) 设置不同的上下限压力值,检查记录停机保压过程中设备出口的实际压力;
c) 对具有自适应控制功能的设备,先关闭设备出水阀门使流量为零,停机保压后手动放气调节气压罐预充气,使设备出口压力降低至设定下限后再开启出口阀门,进入小流量运行,检查记录气压罐每小时补水启停次数;
d) 对配套微型气压罐的设备,调节出水口阀门,使出水流量至零微流量,检查设备的休眠唤醒、循环往复的运行情况。
6.4.2 叠压运行
设备在规定的恒压范围运行,调节出水口阀门,使出水流量大于6.4.1规定的小流量设定值,或超过设定的相关参数判断条件时(无流量检测时),设备切换到叠压供水状态,逐渐调节设备出口阀门开度:从小到大,再从大到小,使出水流量从较小值到接近设备允许的最大抽吸流量,在试验过程中进行下列检查:
a) 检查设备出口压力变化情况;
b) 检查设备配泵的运行方式;
c) 检查设备的加减泵逻辑动作及运行情况;
d) 试验过程中人为改变设备入口压力,检查设备对工况变化的自适应能力;
e) 检查设备的调速方式及各泵流量分配情况;
f) 试验过程中,观察设备出口压力随流量变化情况,检查恒压控制方式;
g) 试验过程中,检查设备的备用泵运行情况;
h) 调节入口压力至设定的限定压力值,检查设备的停机功能。
6.4.3 调蓄补偿
设备在规定的恒压范围运行,调节出口阀门,使出水流量大于设定的抽吸流量限值,设备的调蓄装置自动投入补偿运行,设备切换到叠压供水与补偿供水的联合供水状态,试验过程中进行下列检查:
a) 观察调蓄补偿设施在不同模拟条件下自动投入运行情况,并观察投入调蓄补偿运行后的恒压运行情况;
b) 调节出口阀门,使出水流量小于设定的抽吸流量限值,并将贮水更新周期设置为3min~5min钟控时间,观察调蓄补偿设施的强制投入运行情况;
c) 调蓄补偿运行期间,调节出水阀使出水流量发生一定变化,观察补偿流量的可调性;
d) 对并联和串联型调蓄设施,检查调蓄补偿运行结束后的补水功能;
e)调蓄补偿结束后,观察设备返回叠压运行的情况。
- 上一节:6.3 性能要求检查
- 下一节:6.5 运行监测、保护试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 设备组成、分类、型号标记及使用条件
- 4.1 组成
- 4.2 调蓄装置
- 4.3 分类
- 4.4 型号标记
- 4.5 使用条件
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 外观
- 5.3 性能要求
- 5.4 运行控制要求
- 5.5 运行监测、保护
- 5.6 控制柜
- 5.7 水泵机组
- 5.8 管路系统
- 5.9 气压罐
- 5.10 低位调蓄罐
- 5.11 高低位调蓄水箱
- 5.12 补偿泵
- 6 试验方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 外观检查
- 6.3 性能要求检查
- 6.4 运行控制试验
- 6.5 运行监测、保护试验
- 6.6 控制柜试验
- 6.7 水泵机组
- 6.8 管路系统检查
- 6.9 气压罐检查
- 6.10 低位调蓄罐检查
- 6.11 高低位调蓄水箱检查
- 6.12 补偿泵检查
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~