中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 消火栓、消防炮


4.5.1 室内消火栓
4.5.1.1 消火栓箱应有明显标志。
4.5.1.2 消火栓箱组件应齐全,箱门应开关灵活,开度应符合要求。
4.5.1.3 消火栓的阀门应启闭灵活,栓口位置应便于连接水带。
4.5.2 室外消火栓
4.5.2.1 阀门应启闭灵活。
4.5.2.2 地下式消火栓应有明显标志,井内应无积水。
4.5.2.3 寒冷地区防冻措施应完好。
4.5.3 消防炮
4.5.3.1 控制阀应启闭灵活。
4.5.3.2 回转与仰俯操作应灵活,操作角度应符合设定值,定位机构应可靠。
4.5.4 启泵按钮
4.5.4.1 外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具。
4.5.4.2 被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示。
4.5.4.3 按钮手动复位,确认灯随之复位。
4.5.5 系统功能
4.5.5.1 室内消火栓

4.5.5.1.1 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa。
4.5.5.1.2 触发启泵按钮时,消防水泵应启动。
4.5.5.1.3 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa。
4.5.5.2 消防炮
    触发启泵按钮时,消防水泵应启动;出水压力应符合设计要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读