6.14 水压试验装置


    用于6.6~6.9的水压试验装置应符合下列规定:
    a)水压源的额定工作压力应大于试样水压强度压力的1.2倍;
    b)当装置内水压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa;当装置内水压大于等于3.0MPa时,压力显示器的压力波动值应不大于±0.05MPa;
    c)压力显示器的下限为0MPa,上限为4.0MPa或6.0MPa,准确度应不低于1.6%。