A.4 试验方法
A.4.1 材料
铝合金的力学性能试验应按GB/T 1173规定进行,判断试验结果是否符合A.3.1的规定。
A.4.2 耐腐蚀试验
耐腐蚀试验按GB 12514.1中5.8规定进行,判断试验结果是否符合A.3.2的规定。
A.4.3 密封性能试验
A.4.3.1 试验时,从进水口灌水并排除试样内的空气,将消火栓连接器关闭,缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min,检查阀瓣的密封状况。判断试验结果是否符合A.3.3的规定。
A.4.3.2 在上述试验结束后,封闭出水口,将消火栓连接器开启至最大状态,缓慢而均匀的升压至公称压力,并保压2min,检查各连接部位和排放余水装置的密封状况。判断试验结果是否符合A.3.3的规定。
A.4.4 水压强度试验
在A.4.3.2试验结束后,继续缓慢而均匀的升压至1.5倍的公称压力,并保压2 min,检查消火栓连接器的铸件。判断试验结果是否符合A.3.4的规定。
- 上一节:A.3 技术要求
- 下一节:附录B(规范性附录)消火栓扳手
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 产品分类
- 4.1 型式和规格
- 4.2 型号编制
- 5 技术要求
- 5.1 结构
- 5.2 材料
- 5.3 外观质量
- 5.4 螺纹
- 5.5 开启高度
- 5.6 进水口连接尺寸
- 5.7 密封性能
- 5.8 水压强度
- 5.9 排放余水装置
- 5.10 消防接口
- 5.11 防撞性能
- 5.12 调压性能
- 5.13 减压稳压性能
- 5.14 折叠性能
- 5.15 消火栓附件
- 6 试验方法
- 6.1 材料
- 6.2 外观质量的检查
- 6.3 螺纹尺寸检查
- 6.4 开启高度的检查
- 6.5 进水口连接尺寸的检查
- 6.6 密封性能试验
- 6.7 水压强度试验
- 6.8 排放余水装置的检查
- 6.9 消火栓接口的检查
- 6.10 防撞性能试验
- 6.11 调压性能
- 6.12 减压稳压性能
- 6.13 折叠性能
- 6.14 水压试验装置
- 7 检验规则
- 7.1 型式检验
- 7.2 逐批检验
- 8 标志
- 9 包装
- 附录A(规范性附录)消火栓连接器
- A.1 消火栓连接器的基本参数
- A.2 消火栓连接器的型号编制
- A.3 技术要求
- A.4 试验方法
- 附录B(规范性附录)消火栓扳手
- B.1 产品分类
- B.2 型号编制
- B.3 技术要求
- B.4 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~