7.1 炉内温度


7.1.1室外标准升温曲线
7.1.1.1对于室外侧受火试验,依据GB/T26784-2011中4.2.2的规定,试验炉内的热电偶测得的炉内平均温度,按式(1)对其进行监测和控制:
试验炉内的热电偶测得的炉内平均温度
    式中:
    T——试验进行到时间t时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
    T0——试验开始前耐火试验炉内的初始平均温度,要求为5℃~40℃,单位为摄氏度(℃);
    t——试验进行的时间,单位为分(min)。
7.1.1.2 T0取值为20℃时,室外标准升温曲线见图1。
图1 室外标准升温曲线图
7.1.3 炉温偏差要求
    按室外标准升温曲线和室内标准升温曲线试验时,炉内实际时间温度曲线与标准曲线的偏差,应分别符合GB/T26784-2011中4.1.3和GB/T9978.1-2008中6.1.2的规定。