中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 试验报告


    试验报告至少应包括下列内容:
    a)检测机构的名称和地址,报告编号和日期;
    b)委托信息,包括委托单位名称、地址、联系人、联系人电话,委托日期及类别等;
    c)试件信息,包括试件的名称、生产单位、规格尺寸、开启方式、受火面等基本信息,以及试件立面、节点剖面、各类材料配置等设计信息;
    d)试验信息,包括试验时间、依据、设备、试验人员、审核以及批准人员、试验单位盖章等;
    e)试验结果信息,包括试验采用的标准升温曲线类型、试验失效类别、试验耐火时间等;
    f)试验结论信息,包括试验结果等级判定。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T38252-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读