3 术语和定义


下列术语和定义适用于本文件。
3.1 主阀 main valves
    主要有阀体、阀盖、阀瓣和膜片(或活塞)组成的基本阀。
3.2 水力控制阀 hydraulic control valves
    利用水力控制原理,在主阀上安装导管和元件,组成的控制系统的阀门总称。
3.3 遥控浮球阀 remote float control valves
    利用水位控制浮球升降来控制主阀的开启和关闭,达到自动控制设定液位的阀门。
3.4 分体先导式减压稳压阀 pilot control pressure reducing valves
    利用减压先导阀感应阀门下游压力,并控制主阀,使阀后水压降低。在一定范围内,无论进口压力波动还是流量变化,出口的静压和动压稳定在设定值上。出口压力在一定范围内可调节。减压先导阀和主阀为分体结构。
3.5 流量控制阀 flow control valves
    利用流量先导阀感应阀前部的流量测量孔板前后的压差,并控制主阀,将流量控制在设定值范围内。在一定范围内,当进口压力有波动时,流量保持不变,常用在流量控制给水管路上。流量在一定范围内可调节。
3.6 泄压/持压阀 pressure relief or sustaining valves
    利用泄压先导阀感应阀门上游压力,并控制主阀,使主阀自动排出部分管线水稳定阀前管道的设定压力,当压力恢复到设定压力以下时,主阀自动关闭。阀门的泄压或持压在一定范围内可调节。
3.7 电动控制阀 electrical control valves
    利用调节阀和单向阀导流,借助水作用力开启或关闭阀门。
3.8 压差控制阀 differential pressure control valves
    利用压差先导阀感应阀门上下游压差,并控制主阀的开度。压差在一定范围内可调节。
3.9 整定压力Ps setting pressure
    主阀阀芯在运行条件下开始升起时的压力。在该压力下,介质呈连续排出状态。
3.10 关闭压力Pb close pressure
    主阀阀芯重新与阀座接触,出口端断流时的压力。
3.11 排放压力Pd discharge pressure
    主阀排放流量达最大值时的进口端的压力。
3.12 可调压差范围△Ps adjustable differential pressure range
    对压差控制阀,主阀进出口压差的范围。