目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录C(规范性附录) 镀锌层的均匀性试验 硫酸铜浸渍法
C.1 试样的准备
钢管镀锌后应进行镀锌层的均匀性试验。从每批中任取2根钢管,在每根钢管的一端各截取不小于150mm长的管段作为试样。试样表面的油污等应先去除,再用清洁的软布擦干净。
C.2 试验溶液的配制
将33g结晶硫酸铜(CuSO4·5H2O)或约36g工业硫酸铜溶解于100mL的蒸馏水中,再加入过量的粉状氢氧化铜[Cu(OH)2]或碱性碳酸铜(化学纯)[CuCO3-Cu(OH)2],以中和游离酸。如加入氢氧化铜,每10L溶液中约为10g,如加入碱性碳酸铜,每10L溶液中约为12g,根据容器底部的沉淀来判断是否过量。同时充分搅拌,然后静置24h,再过滤澄清。如以粉状氧化铜(CuO)代替氢氧化铜时,则每10L溶液约为8g,但应静置48h后过滤。
制成的试验溶液密度在15℃时为1.170kg/dm³。
C.3 试验容器
C.3.1 试验容器应选择相对硫酸铜呈惰性的材料。
C.3.2 容器的内部尺寸应使试样浸入溶液后与容器的任何一壁至少保持25mm的间隙。
C.4 试验操作方法
C.4.1 试样应以切割端向下,浸渍在溶液中的长度应不小于100mm,在硫酸铜溶液中连续浸渍5次。试验过程中,试样及溶液温度应保持15℃~21℃,不允许搅动。试样每次浸渍时间需持续1min,取出后应立即在流动的清水中清洗,并用软刷将黑色沉淀物全部清理干净,再用软布擦干。
C.4.2 除最后一次浸渍外,试样应立即重新浸入溶液。
C.4.3 试验溶液经20次浸渍试样后应废弃,不应使用。
C.5 试验结果的判定
C.5.1 试样经过连续5次浸渍,并经最后的清洗和擦干,不应呈现红色(镀铜色)。但在距试样末端25mm以内及离溶液液面10mm以内部位有红色金属铜沉积除外。
C.5.2 如经上述试验,在试样上呈现红色金属铜沉积,其附着性可用下面方法判定:在1:10盐酸溶液中浸入15s后立即在流动的清水中擦洗,如其底面重现锌层,试样判为合格。
C.5.3 对红色金属铜沉积下的底面是否存在锌层有怀疑时,可将红色金属铜沉积刮除,在该处滴一至数滴稀盐酸,若有锌层存在,则有活泼氢气产生。此外,也可用锌的定性试验来判定,即用小片滤纸或吸液管等把滴下来的酸液收集起来,用氢氧化铵中和,使其呈弱酸性。在此溶液中通入硫化氢,看是否生成白色硫化锌沉淀来判定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录B(规范性附录) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
- 下一节:没有了
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 订货内容
- 4 尺寸、外形和重量
- 4.1 直径和壁厚
- 4.2 长度
- 4.3 弯曲度
- 4.4 不圆度
- 4.5 管端
- 4.6 重量
- 5 技术要求
- 5.1 钢的牌号和化学成分
- 5.2 制造工艺
- 5.3 交货状态
- 5.4 力学性能
- 5.5 工艺性能
- 5.6 液压试验
- 5.7 表面质量
- 5.8 钢管对接
- 5.9 镀锌层
- 5.10 其他要求
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 8 包装、标志及质量证明书
- 附录A (资料性附录) 管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸
- 附录B(规范性附录) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
- 附录C(规范性附录) 镀锌层的均匀性试验 硫酸铜浸渍法
-
笔记需登录后才能查看哦~