消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

8.3 雨水处理站


8.3.1 雨水处理站位置应根据建筑总体规划,综合考虑与中水处理站的关系确定,并应有利于雨水的收集、储存和处理。
8.3.2 雨水处理构筑物及处理设备应布置合理、紧凑,满足构筑物的施工、设备安装检修、运行调试、管道敷设及维护管理的要求,应留有发展及设备更换余地,并应考虑最大设备的进出要求。 
8.3.3 雨水处理站设计应满足主要处理环节运行观察、水量计量、水质取样化验监(检)测的条件。
8.3.4 雨水处理站内应设给水、排水等设施;通风良好,不得结冻;应有良好的采光及照明。
8.3.5 雨水处理站设计中,对采用药剂所产生的污染危害应采取有效的防护措施。
8.3.6 对雨水处理站中机电设备运行噪声和振动应采取有效的降噪和减振措施,并应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
条文说明
8.3.5 雨水处理站的设计中,对采用药剂所产生的污染危害应采取有效的防护措施。
    根据本规范8.1.10条,回用雨水宜作消毒处理。本条目的在于提出对消毒药剂用量的控制和浓度处置要求。
    氯离子和臭氧是水处理中最常见的消毒剂,其中余氯被很多国家作为各类管网抑制微生物的主要水质指标,两类消毒剂的主要作用原理都是强氧化。
    近年来有研究发现,水中的余氯通过如人体皮肤、鼻孔、口腔、肺部、毛发、眼睛等,很容易快速吸收,过量余氯可能导致头发产生干涩、断裂、分叉,或引发皮肤过敏症,也有研究声明过量余氯与癌症有相关性。另有研究认为臭氧吸入体内后,通过-超氧基(O2-)自由基作用,造成细胞损伤,可使人的呼吸道炎症病变,引发呼吸道刺激症状、咳嗽、头疼。可见,消毒剂过量投加的副作用是可能的潜在污染危害。
    从处理后雨水的用途看,无论是冷却塔补水还是通过喷灌、微灌方式浇洒,均不能排除与操作人员、附近路人等皮肤接触的可能性,特别是对于少年儿童。
    从雨水水质看,不同季节的污染物浓度变化剧烈。相关研究表明,相对洁净的天落水BOD/COD比值很低,而另一些雨水可能微生物含量很高,这就造成消毒剂投加量控制的困难。本条提出的原则,意在要求雨水处理站设计中,关注这一问题。针对不同消毒工艺,应控制好消毒剂用量,必要情况下,应采取吸收工艺等防护措施,杜绝药剂所产生的污染危害。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 GB50400-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载