11.1 水压试验


主控项目 
11.1.1 雨水收集和排放管道在回填土前应进行无压力管道严密性试验,并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
11.1.2 收集回用系统的雨水蓄水池(罐)应做满水试验。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。