消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

8.3 用户信息传输装置的运行及维护


8.3.1 用户信息传输装置应按下列要求定期进行检查和测试:
    1 每日进行1次自检功能检查。
    2 每半年现场断开设备电源,进行设备检查与除尘。
    3 由火灾自动报警系统等建筑消防设施模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于2次。
    4 对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验,每半年的试验次数不应少于1次。
8.3.2 监控中心通过用户服务系统向远程监控系统的联网用户提供该单位火灾报警和建筑消防设施故障情况统计月报表。
8.3.3 联网用户人为停止火灾自动报警系统等建筑消防设施运行时,应提前通知监控中心;联网用户的建筑消防设施故障造成误报警超过5次/日,且不能及时修复时,应与监控中心协商处理办法。

条文说明
8.3.1 为了保证用户信息传输装置的正常运行,本条规定了用户信息传输装置日常保养方法。
    1 规定了设备自检的时间。
    2 规定了用户信息传输装置需要定期清洁、除尘、检查。
    3 规定了火灾报警信息发送的检测方法和时间。
    4 规定了主电源和备用电源工作检测方法和时间。为了保证用户信息传输装置在交流电停电的情况下能正常工作,需要定期检查用户信息传输装置备电是否正常工作。
8.3.2 为了能够及时地让联网用户了解本单位建筑消防设施故障情况,本条规定了监控中心接收的报警信息能够及时发送到用户服务系统,生成相应的统计表。
8.3.3 本条规定了联网用户人为停止火灾自动报警系统运行时应与监控中心联系的要求,并规定了建筑消防设施故障的处理方法。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

城市消防远程监控系统技术规范 GB50440-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载