消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.3 不锈钢构件


4.3.1 不锈钢结构材料应根据结构的安全等级、设计工作年限、工作环境、耐腐蚀要求、表面要求等因素选用。
4.3.2 不锈钢构件的设计应符合下列规定:
    1 不锈钢构件的受拉强度应按净截面计算,受压强度应按有效净截面计算;构件的稳定承载力应按有效截面计算,稳定系数应按毛截面计算。
    2 不锈钢轴心受拉构件和拉弯构件应进行强度和刚度验算。
    3 不锈钢轴心受压构件、受弯构件和压弯构件应进行强度、稳定性和刚度验算。
    4 对于直接承受动力荷载或其他不考虑屈曲后强度的不锈钢焊接受弯构件,应验算腹板的局部稳定性。
4.3.3不锈钢构件采用紧固件与碳素钢及低合金钢构件连接时,应采用绝缘垫片分隔或采取其他有效措施防止双金属腐蚀,且不应降低连接处力学性能。不锈钢构件不应与碳素钢及低合金钢构件进行焊接。
条文说明
4.3.1 不锈钢结构的材料选择与常规钢结构设计考虑的因素有所不同。除常规的材料受力性能等要求外,材料的耐腐蚀性是其重要的选择指标,因此在设计时,应予以明确。根据国内外不锈钢材料力学性能、加工性能、价格及供给情况,推荐采用的不锈钢牌号为06Cr19Ni10(S30408)、022Cr19Ni10(S30403)、06Cr17Ni12Mo2(S31608)、022Cr17Ni12Mo2(S31603)奥氏体不锈钢和022Cr23Ni5Mo3N(S22053)、022Cr22Ni5Mo3N(S22253)双相型不锈钢。选材时宜参照类似环境和类似牌号的使用经验,不同大气环境中推荐采用的不锈钢牌号见表4。
表4 不同大气环境下推荐采用的不锈钢牌号
    注:1 L代表所处地区的环境腐蚀轻微(低温、低湿度);M代表所处地区的环境一般;H代表所处地区的环境腐蚀严重(高温、高湿度)。
    2 O表示材料性能超过环境抗腐蚀要求;√表示材料性能和环境抗腐蚀要求匹配;×表示材料性能低于环境抗腐蚀要求;(√)表示采用相对光滑的表面处理并经常维护时,材料性能能够满足环境抗腐蚀要求。
4.3.2 不锈钢构件的强度、稳定性和刚度验算是构件验算的基本内容。受不锈钢材料非线性的影响,同条件下其变形大于低碳钢构件,因此计算不锈钢构件变形时宜考虑材料非线性的不利影响。而在计算不锈钢梁的抗弯强度时,不宜考虑构件截面塑性发展。
4.3.3 保持不锈钢结构整体的耐腐性是不锈钢结构设计的关键。由于不锈钢构件和碳素钢及低合金钢构件接触会发生电化学腐蚀,加快钢材的腐蚀速率。因此本条不允许不锈钢和碳钢直接焊接或接触。当接触不可避免时,应采用非金属材料进行隔离。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

钢结构通用规范 GB55006-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载