目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.3 拆除
8.3.1 拆除施工前,项目人员应熟悉图纸和资料,对拟拆除物和周边环境应进行详细查勘,应调查清楚地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等的分布情况;并应编制施工方案,并应对施工人员应进行安全技术交底;对生产、使用、储存危险品的拆除工程,拆除前应先进行残留物的检测和处理,合格后再进行施工。
8.3.2 拆除施工应符合下列规定:
1 拆除施工不应立体交叉作业;
2 采用机械或人工方法拆除时,应从上往下逐层分区域拆除;
3 应在切断电源、水源和气源后,再进行拆除工作;
4 对在有限空间内拆除施工,应先采取通风措施,经检测合格后再进行作业;
5 施工过程中发现不明物体应立即停止施工,并应采取措施保护好现场,同时立即报告相关部门进行处理;
6 钢结构拆除时应搭设必要的操作架和承重架,对大型、复杂钢结构拆除时,应进行拆除施工仿真分析。
8.3.3 采用机械方法拆除应符合下列规定:
1 应先拆除非承重结构,再拆除承重结构;
2 施工人员与机械不应在同一作业面上同时作业。
8.3.4 采用人工方法拆除应符合下列规定:
1 钢结构工程拆除时,应按照先围护体系、后主体结构,先次要构件、后主要构件的程序进行;
2 水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料,施工人员应在稳定的结构或脚手架上操作;
3 拆除墙体时严禁采用底部掏掘或推倒的方法。
8.3.5 拆除工程施工中,应保证剩余结构的稳定,同时应对拆除物的状态进行监测;当发现安全隐患时,必须立即停止作业;当局部构件拆除影响结构安全时,应先加固再拆除。
条文说明
8.3.1 有关图纸和资料是拆除工程设计、施工的必要依据,包括拟拆除物、施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等管线图纸及资料,气象和水文观测资料,毗邻建筑物、构筑物和地下工程的有关资料。拆除工程施工前,应依据图纸和资料进行全面复核,掌握实际状况。
技术交底的主要内容应包括拆除技术要求、作业危险点与安全措施;每次技术交底应有书面记录,并由交底人和被交底人双方签字确认。
对生产、使用、储存危险品的拟拆除物,拆除施工前应先进行残留物的检测和处理,合格后方可进行施工。
8.3.2 为了确保人工拆除与机械拆除的安全作业,规定了拆除工程施工应遵循的基本原则:不应进行立体交叉作业。
机械或人工拆除的顺序,应按建造施工工序的逆顺序自上而下、逐层、逐个构件、杆件分区域进行拆除。
进入有限空间拆除施工,必须制定应急处置措施,配备有毒有害气体检测仪器,遵循“先通风、再检测、后作业”的原则。
“不明物体”是指无法确定其危险性、文物价值的物体,必须经过有关部门鉴定后,按照国家和政府有关法规妥善处理。
钢结构在拆除过程中施工人员和施工机具需要操作平台;同时由于被拆除的分段构件重量大,需要承重架以满足构件的临时堆放要求,并且又能对剩余结构进行支撑,确保剩余结构稳定安全。
钢结构在拆除过程中施工人员和施工机具需要操作平台;同时由于被拆除的分段构件重量大,需要承重架以满足构件的临时堆放要求,并且又能对剩余结构进行支撑,确保剩余结构稳定安全。
对大型、复杂钢结构,由于部分构件拆除后的剩余结构可能存在稳定问题,因此在拆除前应进行施工仿真分析,并根据需要设置临时支撑架、增加临时构件等临时加固措施确保剩余结构的安全。对预应力钢结构拆除时,应先释放预应力再进行拆除。
8.3.3 本条规定了机械拆除的基本原则,即先拆除非承重结构,再拆除承重结构。部分拆除工程由于条件限制,在机械拆除的前提下,局部需要人工配合,为保证人员安全,防止机械伤害的发生,应严格控制人、机作业的距离和位置,应遵循人员安全为原则,不应与机械在同一作业面上作业。
8.3.4 坍塌、物体打击、高空坠落是人工拆除过程中最主要的危险源,人工拆除必须遵循符合建筑物、构筑物特性的基本原则,按顺序、按步骤进行拆除,以避免此类安全生产事故的发生。
由于拆除作业过程中破坏了结构,容易造成结构失稳。当作业人员站立在失稳的构件上时,可能会因建(构)筑物的意外坍塌造成安全生产事故。人工拆除建筑墙体时,采用底部掏掘、人工推倒、拉倒的方式拆除墙体的做法,易引起墙体无规律的坍塌,发生生产安全事故,必须加强安全监管。
8.3.5 稳定问题是钢结构拆除的主要问题,钢结构拆除是一个动态的稳定过程,盲目拆除易造成剩余结构失稳,所以对结构的任何改变都应保证剩余结构的稳定性,尤其大跨度钢结构、预应力钢结构的稳定性对边界和荷载变化较为敏感,施工时更应重视。施工之前应对剩余的结构进行分析,在施工过程中,需由专人随时监测拆除物状态,及时发现拆除过程中的危险因素,以采取相应措施,消除隐患,保证施工安全。局部拆除工程中无论是保留部分还是被拆除部分,影响安全的,均应先进行加固。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。