消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 泵房设计


Ⅰ 水泵配置
6.4.1 水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,并应符合下列规定:
    1 水泵台数不应少于2台,且不宜大于8台。当水量变化很大时,可配置不同规格的水泵,但不宜超过两种,也可采用变频调速装置或采用叶片可调式水泵。
    2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数小于或等于4台时,应设1台备用泵。工作泵台数大于或等于5台时,应设2台备用泵;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。下穿立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
6.4.2 选用的水泵在设计扬程时宜在高效区运行。在最高工作扬程和最低工作扬程的整个工作范围内应能安全稳定运行。2台以上水泵并联运行合用一根出水管时,应根据水泵特性曲线和管路工作特性曲线验算单台水泵工况。
6.4.3 多级串联的污水泵站和合流污水泵站,应考虑级间调整的影响。
6.4.4 水泵吸水管设计流速宜为0.7m/s~1.5m/s,出水管流速宜为0.8m/s~2.5m/s。
6.4.5 非自灌式水泵应设置引水设备,并均宜设置备用。小型水泵可设置底阀或真空引水设备。

Ⅱ 泵房
6.4.6 水泵布置宜采用单行排列。
6.4.7 主要机组的布置和通道宽度,应满足机电设备安装、运行和操作的要求,并应符合下列规定:
    1 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。
    2 机组突出部分和墙壁的净距不宜小于1.2m。
    3 主要通道宽度不宜小于1.5m。
    4 配电箱前面通道宽度,低压配电时不宜小于1.5m,高压配电时不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时,后面距墙的净距不宜小于1.0m。
    5 有电动起重机的泵房内,应有吊运设备的通道。
6.4.8 泵房各层层高,应根据水泵机组、电气设备、起吊装置尺寸及安装、运行和检修等因素确定。
6.4.9 泵房起重设备应根据需吊运的最重部件确定。起重量不大于3t时宜选用手动或电动葫芦;起重量大于3t时应选用电动单梁或双梁起重机。
6.4.10 水泵机组基座应按水泵要求配置,并应高出地坪0.1m以上。
6.4.11 水泵间和电动机间的层高差超过水泵技术性能中规定的轴长时,应设置中间轴承和轴承支架,水泵油箱和填料函处应设置操作平台等设施。操作平台工作宽度不应小于0.6m,并应设置栏杆。平台的设置应满足管理人员通行和不妨碍水泵装拆。
6.4.12 泵房内应有排除积水的设施。
6.4.13 泵房内地面敷设管道时,应根据需要设置跨越设施。若架空敷设时,不得跨越电气设备和阻碍通道,通行处的管底距地面不宜小于2.0m。
6.4.14 当泵房为多层时,楼板应设吊物孔,其位置应在起吊设备的工作范围内。吊物孔尺寸应按需起吊最大部件外形尺寸每边放大0.2m以上。
6.4.15 潜水泵上方吊装孔盖板可视环境需要采取密封措施。
6.4.16 水泵因冷却、润滑和密封等需要的冷却用水可接自泵站供水系统,其水量、水压、管路等应按设备要求设置。当冷却水量较大时,应考虑循环利用。
条文说明
Ⅰ 水泵配置
6.4.1 本条是关于水泵选择的规定。
    1 一座泵房内的水泵,如型号规格相同,则运行管理、维修养护均较方便,工作泵的配置宜为2台~8台。台数少于2台,如遇故障,影响太大;台数大于8台时,则进出水条件可能不良,影响运行管理。当流量变化大时,可配置不同规格的水泵,大小搭配,但不宜超过两种;也可采用变频调速装置或叶片可调式水泵。
    2 污水泵房和合流污水泵房的备用泵台数应根据下列情况考虑:
        (1)水泵总装机流量:应满足泵站进水总管的雨季设计流量要求。
        (2)地区的重要性:不允许间断排水的重要政治、经济、文化等地区和重要的工业企业的泵房,应有较高的水泵备用率。
        (3)泵房的特殊性:指泵房在排水系统中的特殊地位。如多级串联排水的泵房,其中一座泵房因故不能工作时,会影响整个排水区域的排水,故应适当提高备用率。
        (4)工作泵的型号:当采用橡胶轴承的轴流泵抽送污水时,因橡胶轴承容易磨损,造成检修工作繁重,也需要适当提高水泵备用率。
        (5)台数较多的泵房,相应的损坏次数也较多,故备用台数应有所增加。
        (6)水泵制造质量的提高,检修率下降,可减少备用率。
    但是备用泵增多,会增加投资和维护工作,综合考虑后做此规定。由于潜水泵调换方便,当备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台,以减小土建规模。
    雨水泵的年利用小时数很低,故雨水泵一般可不设备用泵,但应在非雨季做好维护保养工作。
    下穿立交道路雨水泵站可视泵站重要性设备用泵,但必须保证道路不积水,以免影响交通。
6.4.2 根据对已建泵站的调查,水泵扬程普遍按集水池最低水位和排出水体最高水位之差,再计入水泵管路系统的水头损失确定。由于出水量高水位出现概率甚少,导致水泵大部分工作时段的工况较差。本条规定了选用的水泵宜满足设计扬程时在高效区运行。此外,最高工作扬程和最低工作扬程,应在所选水泵的安全、稳定的运行范围内。由于各类水泵的特性不一,按上列扬程配泵如超出稳定运行范围,则以最高工作扬程时能安全稳定运行为控制工况。
6.4.3 多级串联的污水泵站和合流污水泵站,受多级串联后的工作制度、流量搭配等的影响较大,故应考虑级间调整的影响。
6.4.4 水泵吸水管和出水管流速不宜过大,以减少水头损失和保证水泵正常运行。如水泵的进出口管管径较小,则应配置渐扩管进行过渡,使流速在本标准规定的范围内。
6.4.5 当水泵为非自灌式工作时,应设置引水设备。引水设备有真空泵或水射器抽气引水,也可采用密闭水箱注水。当采用真空泵引水时,在真空泵和水泵之间应设置气水分离箱。

Ⅱ 泵房
6.4.6 水泵的布置是泵站的关键。水泵宜采用单行排列,这样对运行、维护有利,且进出水方便。
6.4.7 主要机组的间距和通道的宽度应满足安全防护和便于操作、检修的需要,应保证水泵轴或电动机转子在检修时能够拆卸。
6.4.10 基座尺寸随水泵形式和规格而不同,应按水泵的要求配置。本条规定基座高出地坪0.1m以上是为了在机房少量淹水时,不影响机组正常工作。
6.4.11 当泵房较深,选用立式泵时,水泵间地坪和电动机间地坪的高差超过水泵允许的最大轴长值时,一种方法是将电动机间建成半地下式;另一种方法是设置中间轴承和轴承支架以及人工操作平台等辅助设施。从电动机和水泵运转稳定性出发,轴长不宜太长,采用前一种方法较好,但从电动机散热方面考虑,后一种方法较好。本条对后一种方法做出了规定。
6.4.12 水泵间地坪应设集水沟排除地面积水,其地坪宜以1%坡向集水沟,并在集水沟内设抽吸积水的水泵。
6.4.13 泵房内管道敷设在地面上时,为方便操作人员巡回工作,可采用活动踏梯或活络平台作为跨越设施。
    当泵房内管道为架空敷设时,为不妨碍电气设备的检修和阻碍通道,规定不得跨越电气设备,通行处的管底距地面不宜小于2.0m。
6.4.16 冷却水是相对洁净的水,应考虑循环利用。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

室外排水设计标准 GB50014-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载