目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.2 检测
9.2.1 污水厂进出水应按国家现行排放标准和环境保护部门的要求设置相关检测仪表。
9.2.2 下列位置应设相关监测仪表和报警装置:
1 排水泵站:硫化氢(H2S)浓度;
2 厌氧消化区域:甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)浓度;
3 加氯间:氯气(Cl2)浓度;
4 地下式泵房、地下式雨水调蓄池和地下式污水厂箱体:硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)浓度;
5 其他易产生有毒有害气体的密闭房间或空间:硫化氢(H2S)浓度。
9.2.3 排水泵站和污水厂各处理单元应设生产控制和运行管理所需的检测仪表。
9.2.4 排水管网关键节点宜设液位、流速和流量监测装置,并应根据需要增加水质监测装置。
9.2.1 污水厂进水应检测流量、温度、pH值、COD和氨氮(NH3-N)和其他相关水质参数。
污水厂出水应检测流量、pH值、COD、NH3-N、TP、TN和其他相关水质参数。
应根据当地环保部门的要求对污水厂进出水检测仪表配置进行适当调整。
9.2.2 排水泵站内应配置H2S监测仪,监测可能产生的有害气体,并采取防范措施。在人员进出且H2S易聚集的密闭场所应设在线式H2S气体监测仪;泵站的格栅井下部、水泵间底部等易积聚H2S但安装维护不方便、无人员活动的地方,可采用便携式H2S监测仪监测,也可安装在线式H2S监测仪和报警装置。
厌氧消化池、厌氧消化池控制室、脱硫塔、沼气柜、沼气锅炉房和沼气发电机房等应设CH4泄漏浓度监测和报警装置,并采取相应防范措施。厌氧消化池控制室应设H2S泄漏浓度监测和报警装置,并采取相应防范措施。
加氯间应设氯气泄漏浓度监测和报警装置,并采取相应防范措施。
地下式泵房、地下式雨水调蓄池和地下式污水厂预处理段、生物处理段、污泥处理段的箱体内应设H2S、CH4监测仪,其出入口应设H2S、CH4报警显示装置,并和通风设施联动。
其他易产生有毒有害气体的密闭房间和空间包括:粗细格栅间(房间内)、进水泵房、初沉污泥泵房、污泥处理处置车间(浓缩机房、脱水机房、干化机房)等。
9.2.3 排水泵站:排水泵站应检测集水池或水泵吸水池水位、水量和水泵电机工作相关的参数,并纳入该泵站控制系统。为便于管理,大型雨水泵站和合流污水泵站宜设自记雨量计,设置条件应符合 国家相关标准的规定,并纳入该泵站自控系统。
污水厂:污水处理包括一级处理、二级处理、深度处理和再生利用等几种常用污水处理工艺的检测项目,可按表31执行。
污泥处理包括浓缩、消化、好氧发酵、脱水干化和焚烧等,可按表32确定检测项目。
表31 常用污水处理工艺检测项目

续表31

续表31

表32 常用污泥处理工艺检测项目

9.2.4 排水管网关键节点指排水泵站、主要污水和雨水排放口、管网中流量可能发生剧烈变化的位置等。水质监测参数一般为pH值、COD, 可根据运行需要增加NH3-N、TP、SS等参数。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 排水工程
- 3.1 一般规定
- 3.2 雨水系统
- 3.3 污水系统
- 4 设计流量和设计水质
- 4.1 设计流量
- 4.2 设计水质
- 5 排水管渠和附属构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 水力计算
- 5.3 管道
- 5.4 检查井
- 5.5 跌水井
- 5.6 水封井
- 5.7 雨水口
- 5.8 截流设施
- 5.9 出水口
- 5.10 立体交叉道路排水
- 5.11 倒虹管
- 5.12 渗透管渠
- 5.13 渠道
- 5.14 雨水调蓄设施
- 5.15 管道综合
- 6 泵站
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计流量和设计扬程
- 6.3 集水池
- 6.4 泵房设计
- 6.5 出水设施
- 7 污水和再生水处理
- 7.1 一般规定
- 7.2 厂址选择和总体布置
- 7.3 格栅
- 7.4 沉砂池
- 7.5 沉淀池
- 7.6 活性污泥法
- 7.7 回流污泥和剩余污泥
- 7.8 生物膜法
- 7.9 供氧设施
- 7.10 化学除磷
- 7.11 深度和再生处理
- 7.12 自然处理
- 7.13 消毒
- 8 污泥处理和处置
- 8.1 一般规定
- 8.2 污泥浓缩
- 8.3 污泥消化
- 8.4 污泥好氧发酵
- 8.5 污泥机械脱水
- 8.6 污泥石灰稳定
- 8.7 污泥干化
- 8.8 污泥焚烧
- 8.9 污泥处置和综合利用
- 8.10 污泥输送和贮存
- 8.11 除臭
- 9 检测和控制
- 9.1 一般规定
- 9.2 检测
- 9.3 自动化
- 9.4 信息化
- 9.5 智能化
- 9.6 智慧排水系统
- 附录A 年径流总量控制率对应的设计降雨量计算方法
- 附录B 暴雨强度公式的编制方法
- 附录C 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~