目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.2 围护结构
4.2.1 外墙、屋面的节能诊断应包括下列内容:
1 严寒和寒冷地区,外墙、屋面的传热系数、热工缺陷及热桥部位内表面温度;
2 夏热冬冷和夏热冬暖地区,外墙、屋面隔热性能。
4.2.2 建筑外窗、透光幕墙的节能诊断应包括下列内容:
1 严寒和寒冷地区,外窗、透光幕墙的传热系数;
2 外窗、透光幕墙的气密性;
3 除北向外,外窗、透光幕墙的太阳得热系数。
4.2.3 外墙采用可粘结工艺的外保温改造方案时,其基墙墙面的性能应满足保温系统的要求。
4.2.4 加装外遮阳时,应对原结构的安全性进行复核、验算。当结构安全不能满足要求时,应对其进行结构加固或采取其他遮阳措施。
4.2.5 外围护结构进行节能改造时,应配套进行相关的防水、防护设计。
条文说明
4.2.1 节能诊断是有针对性进行节能改造的前提。严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温,建筑外围护结构传热系数对建筑的供暖能耗影响很大,提高这一地区的外围护结构传热系数,有利于提高改造对象的节能潜力,并满足节能改造的经济性综合要求。未设保温或保温破损面积过大的建筑,当进入冬季供暖期时,外墙内表面易产生结露现象,会造成外围护结构内表面材料受潮,严重影响室内环境。夏热冬冷、夏热冬暖地区太阳辐射得热是造成夏季室内过热的主要原因,对建筑能耗的影响很大。这一地区应主要关注建筑外围护结构的夏季隔热,当采用轻质结构和复合结构时,应提高其外围护结构的热稳定性,不能简单采用增加墙体及屋面保温隔热材料厚度的方式来达到降低能耗的目的。
围护结构热工性能可以经过计算获得,但有相当一部分建筑年代长远,相关的图纸资料不全,无法得到围护结构热工性能,在这种情况下应委托有资质的检测机构对围护结构热工性能进行现场检测,作为节能评估的依据。
检测方法按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132、《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177执行。
4.2.2 外窗、透光幕墙对建筑能耗高低的影响主要有两个方面,一是外窗和透光幕墙的热工性能影响到冬季供暖、夏季空调室内外温差传热;另外就是窗和幕墙的透光材料(如玻璃)受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。冬季,通过窗口和透光幕墙进入室内的太阳辐射有利于建筑的节能,因此,减小窗和透光幕墙的传热系数,抑制温差传热是降低窗口和透光幕墙热损失的主要途径之一;夏季,通过窗口透光幕墙进入室内的太阳辐射成为空调降温的负荷,因此,减少进入室内的太阳辐射以及减小窗或透光幕墙的温差传热都是降低空调能耗的途径。此外,外窗、透光幕墙气密性也是影响建筑能耗的主要因素,而且随着围护结构保温隔热性能提升,气密性对建筑能耗的影响也越来越显著,因此,气密性也是外窗、透光幕墙节能诊断的重要项目。4.2.3 常见的旧墙面基层一般分为旧涂层表面和旧瓷砖表面等。对于旧涂层表面,常见的问题有:墙面污染、涂层起皮剥落、空鼓、裂缝、钢筋锈蚀等;对于旧瓷砖表面,常见的问题有:渗水、空鼓、脱落等。因此,旧墙面的诊断工作应按不同旧基层墙面(混凝土、混凝土小砌块、加气混凝土砌块等)、不同旧基层饰面材料(旧马赛克、瓷砖、旧涂层、旧水刷石、湿贴石材等)、不同“病变”情况(裂缝、脱落、空鼓、发霉等),分门别类进行诊断分析。
既有建筑外墙表面满足条件时,方可采用可粘结工艺的外保温改造方案。可粘结工艺的外保温系统包括:聚苯板薄抹灰、聚苯板外墙挂板、胶粉聚苯颗粒保温浆料、硬质聚氨酯外墙外保温系统。
4.2.4 为了减少进入室内的日射得热,采用各种类型的遮阳设施是必要的。从降低空调冷负荷角度,外遮阳设施的遮阳效果明显。遮阳设施的安装应满足设计和使用要求,且牢固、安全。采用外遮阳措施时应对原结构的安全性进行复核、验算;当结构安全不能满足节能改造要求时,应采取结构加固措施或采取玻璃贴膜等其他遮阳措施。遮阳设施的设计和安装宜与外窗或幕墙的改造进行一体化设计,同步实施。
4.2.5 外围护结构改造的工程,特别是屋面保温节能改造工程实施过程中,都会影响到原有防水层和防护层,而防水和防护又是保障保温工程效果的重要条件。因此,要求配套进行防水、防护设计,保证节能改造效果,并满足防水、防护相关要求。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 建筑设备系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 新建建筑节能设计
- 3.1 建筑和围护结构
- 3.2 供暖、通风与空调
- 3.3 电气
- 3.4 给水排水及燃气
- 4 既有建筑节能改造设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构
- 4.3 建筑设备系统
- 5 可再生能源建筑应用系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能系统
- 5.3 地源热泵系统
- 5.4 空气源热泵系统
- 6 施工、调试及验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 围护结构
- 6.3 建筑设备系统
- 6.4 可再生能源应用系统
- 7 运行管理
- 7.1 运行与维护
- 7.2 节能管理
- 附录A 不同气候区新建建筑平均能耗指标
- 附录B 建筑分类及参数计算
- 附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断
-
笔记需登录后才能查看哦~