目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.2 围护结构
6.2.1 墙体、屋面和地面节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容:
1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)及垂直于板面方向的抗拉强度(仅限墙体);
2 复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能(不燃材料除外);
3 保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度及吸水率;
4 墙体及屋面反射隔热材料的太阳光反射比及半球发射率;
5 墙体粘结材料的拉伸粘结强度;
6 墙体抹面材料的拉伸粘结强度及压折比;
4 墙体及屋面反射隔热材料的太阳光反射比及半球发射率;
5 墙体粘结材料的拉伸粘结强度;
6 墙体抹面材料的拉伸粘结强度及压折比;
7 墙体增强网的力学性能及抗腐蚀性能。
6.2.2 建筑幕墙(含采光顶)节能工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容:
1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率及燃烧性能(不燃材料除外);
2 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数及中空玻璃的密封性能;
3 隔热型材的抗拉强度及抗剪强度;
4 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比及太阳光反射比。
6.2.3 门窗(包括天窗)节能工程施工采用的材料、构件和设备进场时,除核查质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书及复验报告外,还应对下列内容进行复验:
1 严寒、寒冷地区门窗的传热系数及气密性能;
2 夏热冬冷地区门窗的传热系数、气密性能,玻璃的太阳得热系数及可见光透射比;
3 夏热冬暖地区门窗的气密性能,玻璃的太阳得热系数及可见光透射比;
4 严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比及中空玻璃的密封性能。
6.2.4 墙体、屋面和地面节能工程的施工质量,应符合下列规定:
1 保温隔热材料的厚度不得低于设计要求;
2 墙体保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固;保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求;保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验,且不得在界面破坏;粘结面积比应进行剥离检验;
3 当墙体采用保温浆料做外保温时,厚度大于20mm的保温浆料应分层施工;保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;
4 当保温层采用锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求;
5 保温装饰板的装饰面板应使用锚固件可靠固定,锚固力应做现场拉拔试验;保温装饰板板缝不得渗漏。
6.2.5 外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水;外墙外保温系统拉伸粘结强度应符合表6.2.5的规定,并且破坏部位应位于保温层内。
6.2.6 胶粘剂拉伸粘结强度应符合表6.2.6的规定,胶粘剂与保温板的粘结在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温板内。
6.2.7 抹面胶浆拉伸粘结强度应符合表6.2.7的规定,抹面胶浆与保温材料的粘结在原强度、浸水48h后干燥7d的耐水强度条件下发生破坏时,破坏部位应位于保温材料内。
6.2.8 玻纤网的主要性能应符合表6.2.8的规定。





6.2.9 外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的安装位置应正确、接缝严密;保温板应固定牢固,在浇筑混凝土过程中不应移位、变形;保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。采用预制保温墙板现场安装的墙体,保温墙板的结构性能、热工性能必须合格,与主体结构连接必须牢固;保温墙板板缝不得渗漏。
6.2.10 外墙外保温采用保温装饰板时,保温装饰板的安装构造、与基层墙体的连接方法应对照图纸进行核查,连接必须牢固;保温装饰板的板缝处理、构造节点不得渗漏;保温装饰板的锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固。
6.2.11 外墙外保温工程中防火隔离带,应符合下列规定:
1 防火隔离带保温材料应与外墙外保温组成材料相配套;
2 防火隔离带应采用工厂预制的制品现场安装,并应与基层墙体可靠连接,且应能适应外保温系统的正常变形而不产生渗透、裂缝和空鼓;防火隔离带面层材料应与外墙外保温一致;
3 外墙外保温系统的耐候性能试验应包含防火隔离带。
6.2.12 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面,以及墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应采取隔断热桥措施,并对照图纸核查。
6.2.13 建筑门窗、幕墙节能工程应符合下列规定:
1 外门窗框或附框与洞口之间、窗框与附框之间的缝隙应有效密封;
2 门窗关闭时,密封条应接触严密;
3 建筑幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应采用保温措施,并应采用耐候密封胶等密封。
6.2.14 建筑围护结构节能工程施工完成后,应进行现场实体检验,并符合下列规定:
1 应对建筑外墙节能构造包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法进行现场实体检验。
2 下列建筑的外窗应进行气密性能实体检验:
1)严寒、寒冷地区建筑;
2)夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑和有集中供暖或供冷的建筑;
3)其他地区有集中供冷或供暖的建筑。
3)其他地区有集中供冷或供暖的建筑。
条文说明
6.2.1 墙体、屋面和地面保温隔热工程中保温材料热工性能直接影响保温隔热效果,抗压强度或压缩强度会影响保温隔热层的施工质量,燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件,抗拉强度及拉伸粘结强度的力学性能是保障安全的必须要求。
本条给出了墙体、屋面和地面采用的节能材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411执行。
6.2.2 幕墙材料、构配件等的热工性能是保证幕墙节能指标的关键,保温材料的热工性能参数主要是导热系数,复合构件和复合材料整体性能的主要指标是热阻。
保温材料的密度与导热系数和燃烧性能有很大关系,并且密度偏差过大,往往意味着材料的性能也发生很大的变化,密度偏差应在一定的误差范围内,同时要求导热系数或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。
玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比对于玻璃幕墙都是主要的节能指标要求。在玻璃的抽样复验中,没有特殊要求的玻璃是不必要复验的,如透明玻璃的遮阳系数、可见光透射比和单片玻璃的传热系数等,因为即使有一些偏差,对节能没有太大的影响。
隔热型材的力学性能非常重要,直接关系到幕墙的安全,所以要对型材的力学性能进行复验。
如果遮阳材料是透光的或半透光的,遮阳性能会受到很大影响,效果会大打折扣,如浅色遮阳帘等。因此,这些遮阳帘的透光特性应该复验。而不透光的遮阳材料则能取得很好的遮阳效果,不用再测试其光学性能。所有金属材料均属于不透光材料,木材、深色板材也基本上不透光,织物属于半透光的则比较多。
本条给出了幕墙工程采用的节能材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411执行。
6.2.3 建筑外窗的气密性、保温性能、玻璃太阳得热系数和可见光透射比都是重要的节能指标。
本条给出了门窗工程采用的节能材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411执行。
6.2.4 本条给出了墙体、屋面和地面节能工程的施工质量控制要求。拉伸粘结强度和锚固力试验应委托具备资质的检测机构进行试验。拉伸粘结强度和粘结面积比采用的试验方法按国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019附录B和附录C执行。
本规范没有包括的其他构造做法的试验方法(如:自保温砌块、干挂幕墙内置保温、自保温预制墙板、真空绝热板等非匀质保温构造),可选择现行行业标准、地方标准的相关试验方法,也可在合同中约定。对仅起辅助作用的锚固件,如:以粘结为主、以塑料铆钉为辅固定的保温隔热板材,可只进行数量、位置、锚固深度等检查,可不做锚固力现场拉拔试验。
核查隐蔽工程验收记录和检验报告,以有无检验报告以及隐蔽工程验收记录与检验报告是否一致作为判定依据。
6.2.5 本条按不同的外保温系统,对耐候性试验后的拉伸粘结强度指标进行了分类细化和指标要求。
耐候性试验模拟夏季墙面经高温日晒后突降暴雨和冬季昼夜温度的反复作用,是对大尺寸的外保温墙体进行的加速气候老化试验,是检验和评价外保温系统质量的重要试验项目。耐候性试验与实际工程有着很好的相关性,能很好地反映实际外保温工程的耐候性能。
通过检验各系统的拉伸粘结强度,可检验系统各构造层之间的粘结强度以及保温层的抗拉强度。
6.2.6 本条规定了胶粘剂的关键性能指标及要求,胶粘剂的性能关键是与保温板的附着力,因此规定破坏部位应位于保温板内。胶粘剂的拉伸粘结强度并不是越高越好,指标过高可能会造成浪费。
6.2.7 本条规定了抹面胶浆的关键性能指标及要求,抹面胶浆拉伸粘结强度指标过高会增大抹面层的水蒸气渗透阻,不利于墙体中水分的排出。
6.2.8 本条规定了玻纤网单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力和断裂强力保留率,对玻纤网的材料成分未作规定。
6.2.9 外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙体时,除了保温材料本身质量外,容易出现的主要问题是保温板位移的问题。故本条要求施工单位安装保温板时应做到位置正确、接缝严密,在浇筑混凝土过程中应采取措施并设专人照看,以保证保温板不移位、不变形、不损坏。
采用预制保温墙板现场安装组成保温墙体,具有施工进度快、产品质量稳定、保温效果可靠等优点。但是组装过程容易出现连接不牢固及产生热桥、渗漏等问题。为此本条规定首先应有型式检验报告证明预制保温墙板产品及其安装性能合格,包括保温墙板的结构性能、热工性能等均应合格;其次墙板与主体结构的连接方法应符合设计要求,墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应与设计一致。
6.2.10 当外墙外保温采用保温装饰板时,保温装饰板与基层墙体的连接应可靠,安全,并不得有空隙。每块保温装饰板应有防止自重下滑移位的固定措施,其所有锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固,板缝不得渗漏。
6.2.11 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289等标准的规定。外墙外保温防火隔离带系统对防火隔离带的性能和安装要求很高,防火隔离带宽度较小而制作隔离带的不燃保温材料往往强度较低,为了保证隔离带质量稳定可靠、减少破损、安装便捷、节省施工工时,推荐采用工厂预制的构件,在现场安装。
外保温系统的安全性能、抗渗防水等使用功能不能因为防火隔离带的设置而降低要求。
外保温系统的安全性能、抗渗防水等使用功能不能因为防火隔离带的设置而降低要求。
6.2.12 本条所指的门窗洞口四周墙侧面,是指窗洞口的侧面,即与外墙垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不供暖空间墙体上的上述部位,以及凸窗外凸部分的四周墙侧面和地面,均应按设计要求施工。
6.2.13 外门窗框或附框与洞口之间、窗框与附框之间的缝隙都是节能控制的薄弱环节,处理不好,容易导致渗水、形成热桥。幕墙周边与墙体、屋面接缝部位虽然不是幕墙能耗的主要部位但处理不好也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框,所以存在热桥问题,应采用弹性闭孔材料填充饱满;另外,幕墙有水密性要求,所以应采用耐候胶进行密封。
6.2.14 本条规定了建筑围护结构现场实体检验项目为外墙节能构造和部分地区的外窗气密性。对已完工的工程进行实体检验,是验证工程质量的有效手段之一。通常只有对涉及安全或重要功能的部位采取这种方法验证。围护结构对于建筑节能意义重大,虽然在施工过程中采取了多种质量控制手段,但是其节能效果到底如何仍难确认,如不进行实体检验是无法保证其节能效果的。外窗气密性的实体检验,是指对已经安装完成的外窗在其使用位置进行的测试,检验的目的是抽样验证建筑外窗气密性能是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定,检验是在进场验收合格的基础上,检验外窗的安装质量,能够有效防止检验窗合格、工程用窗不合格的情况。
检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411执行。
检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411执行。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 建筑设备系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 新建建筑节能设计
- 3.1 建筑和围护结构
- 3.2 供暖、通风与空调
- 3.3 电气
- 3.4 给水排水及燃气
- 4 既有建筑节能改造设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构
- 4.3 建筑设备系统
- 5 可再生能源建筑应用系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能系统
- 5.3 地源热泵系统
- 5.4 空气源热泵系统
- 6 施工、调试及验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 围护结构
- 6.3 建筑设备系统
- 6.4 可再生能源应用系统
- 7 运行管理
- 7.1 运行与维护
- 7.2 节能管理
- 附录A 不同气候区新建建筑平均能耗指标
- 附录B 建筑分类及参数计算
- 附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断
-
笔记需登录后才能查看哦~