6.3 室外布线


6.3.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下列规定:
    1 除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。
    2 室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。
6.3.2 当采用电缆排管布线时,在线路转角、分支处以及变更敷设方式处,应设电缆人(手)孔井。电缆人(手)孔井不应设置在建筑物散水内。
条文说明
6.3.1 室外工作环境相对恶劣,施工或承压易造成机械损伤,引发漏电或短路事故,从供电安全、检修运维方便等考量,对室外布线作出了规定。
    1 强调的是室外布线选择线缆的原则,室外线缆的敷设方法如直埋、排管、电缆沟、管廊等应符合相应的标准。选用护套线和电缆室外布线时,采取的保护措施与敷设方式有关,如果采用排管方式,排管可作为护套线和电缆的保护措施;如果采用直埋方式,护套线和电缆应穿保护管作为保护措施或选用铠装电缆。
    电线一般是单层绝缘,施工中易造成机械损伤,不允许在室外布线系统中使用。
    2 不允许电力电缆、控制电缆和智能化电缆平行敷设在地下管道的正上方或正下方,是基于检修管道或更换电缆时互不方便而制定。
6.3.2 设置电缆人(手)孔井是为便于检查和敷设电缆,穿入或抽出电缆时的拉力不超过电缆的允许值。规定电缆人(手)孔井不应设置在建筑物散水内,是防止雨水沿孔井渗入到建筑基础。