目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.5 用电设备安装
8.5.1 用电设备安装在室外或潮湿场所时,其接线口或接线盒应采取防水防潮措施。
8.5.2 电动机接线应符合下列规定:
1 电动机接线盒内各线缆之间均应有电气间隙,并采取绝缘防护措施;
2 电动机电源线与接线端子紧固时不应损伤电动机引出线套管。
8.5.3 灯具的安装应符合下列规定:
1 灯具的固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞和塑料塞固定;
2 Ⅰ类灯具的外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
3 接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护,不得裸露;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接;
4 从接线盒引至灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于1mm²;
5 埋地灯具、水下灯具及室外灯具的接线盒,其防护等级应与灯具的防护等级相同,且盒内导线接头应做防水绝缘处理;
6 安装在人员密集场所的灯具玻璃罩,应有防止其向下溅落的措施;
7 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯,当采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m,灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识;
8 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热防火保护措施。
8.5.4 标志灯安装在疏散走道或通道的地面上时,应符合下列规定:
1 标志灯管线的连接处应密封;
2 标志灯表面应与地面平顺,且不应高于地面3mm。
8.5.5 电源插座及开关安装应符合下列规定:
1 电源插座接线应正确;
2 同一场所的三相电源插座,其接线的相序应一致;
3 保护接地导体(PE)在电源插座之间不应串联连接;
4 相线与中性导体(N)不得利用电源插座本体的接线端子转接供电;
4 相线与中性导体(N)不得利用电源插座本体的接线端子转接供电;
5 暗装的电源插座面板或开关面板应紧贴墙面或装饰面,导线不得裸露在装饰层内。
条文说明
8.5.1 室外或潮湿场所常常出现雨淋或温度变化而产生的结露情况,线路敷设或接线不当均有可能因此发生短路事故,所以接线入口或接线盒应采取防水防潮措施。与用电设备连接的导管端部应设置防水弯,对无防水措施的设备接线盒(如排风或排烟电动阀等)尚应加装防雨罩,施工中需加装接线盒时应选用IP55及以上防护等级的接线盒。
本条所指潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的环境。
8.5.2 本条对电动机的接线作出了规定。
1 本款是为防止操作过电压引起放电,避免发生事故而作出的规定。不同电压等级的电动机接线盒内各导线间的电气间隙是不同的,当施工接线后无法满足产品技术文件要求时应采取绝缘包扎等隔离措施。
2 电动机引出线有绝缘套管做绝缘隔离,绝缘套管通常有环氧树脂和陶瓷两类材质,导线连接紧固用力过大可能会有损伤而影响绝缘性能。
8.5.3 本条对灯具安装作出了规定。
1 由于木楔、尼龙塞或塑料塞等非胀塞不具有如膨胀螺栓的楔形斜度,无法促使膨胀产生摩擦握裹力而达到锚定效果,所以在砌体和混凝土结构上不应用其固定灯具,以免发生由于安装不可靠或意外因素,发生灯具坠落现象而造成人身伤亡事故。
2 灯具外露可导电部分与保护接地导体连接的导线截面面积应与《低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体》GB/T16895.3-2017/IEC60364-5-54:2011第543.1.1条的规定一致。
按防电击(触电)保护形式,灯具可分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括自动断电的故障防护措施,即把外露可导电部分连接到固定的保护接地导体上,使外露可导电部分在基本绝缘失效时,防触电保护电器将在规定时间内切断电源,不致发生安全事故。因此,这类灯具必须与保护接地导体可靠连接,以防触电事故的发生,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有双重绝缘或加强绝缘的故障防护措施。皿类灯具的防触电保护依靠电源电压为安全特低电压,其事故电压不会高于安全特低电压。因此,特别强调I类灯具的外露可导电部分的接地要求。
3 建筑工程的顶面大量采用吊顶,安装于吊顶的灯具已非常普遍,而吊顶内灯具接线盒至灯具的电线裸露却是安装质量的一大通病,由此造成的火灾或电击事故并不在少数,故要求此段电线应有防护,采用最基本和最经济的金属柔性导管,既可防止电线破损,也可防止由此造成的火灾或电击事故。但当采用特低电压供电时,特低电压线路的电线可不做保护。
4 本款是为保证末端灯具接线牢固和用电安全而提出的规定,灯具本身内部配线是由制造厂根据制造标准配置的,本款规定的电线是指照明回路与灯具连接的转接线,该转接线是由施工单位现场配置的,由于照明回路与灯具本身内部配线的导线线径大小差异比较大,二者导线间的连接易造成连接不紧固,留下安全隐患,要求通过转接线的方式进行连接,以消除潜在的安全风险。
5 埋地灯、水下灯及室外安装灯具的防护等级包括灯具和接线盒的防护等级,本款涉及人身安全和设备安全而列为强制性条文。在日常运行中,埋地灯、水下灯及室外安装灯具的接线盒因防水处理不当造成故障或事故的情况并不少见,因此应引起施工人员的高度重视,灯具及其附件的防护等级应符合设计要求,接线盒选用时,其防护等级应与灯具的防护等级相同,并应做好管接口的密闭处理,盒内导线接头除做好绝缘处理外尚应做好防水处理。
6 大型灯具的玻璃罩曾发生过向下溅落的事件,为保证人员密集场所内的人员活动安全特作出本条规定。灯具玻璃罩的防止坠落措施由设计考虑,灯具选型时会优先选用自带防护措施的灯具,如网罩、钢化玻璃、非玻璃制品罩、玻璃罩与灯具本体间采用金属链条、吊环等不致玻璃罩直接坠落等措施。安装前应确认并检查其防坠落措施,安装时应严格按产品说明书进行操作和检查,确保防护措施可靠、安全、有效。
7 随着城市美化,建筑物景观照明灯应用众多,有的由于位置关系,灯具安装在人员来往密集的场所或易被人接触的位置,因而要有严格的防灼伤和防触电的措施。LED等节能型灯具,其表面温度不高且不至于灼伤行人。灯具表面温度限值是依据国内外相关标准,并结合景观灯具安装的场所和特点,以2周岁以上不满6周岁的儿童为重点防护对象而确定的。
关于金属构件与保护导体的连接方式,本款需要明确的是当选用镀锌金属构架及镀锌金属保护管与保护导体连接时,应采用螺栓连接。
8 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃材料或构件时,有可能发生火灾事故,所以本款规定照明灯具的高温部位靠近可燃物时应采取保护措施,以预防和减少引发火灾事故。标有或7符号的灯具不属此列,因为这类灯具即使由于组件故障造成的过高温度也不会使安装表面过热,即适宜直接安装在普通可燃材料的表面上。
8.5.4 为在火灾情况下保证人员能沿着疏散标志灯的指示安全撤离火灾现场,本条对安装在地面上的疏散标志灯作了规定。
1 安装在地面上的灯具应做密封处理,以防止连接部位不密封而致水、灰进入灯具内部,无法保证灯具的安全使用;
2 疏散标志灯安装的位置和水平度要求是为方便行人在紧急状况下的安全行走。
8.5.5 本条对电源插座及开关安装作出了规定。
1 电源插座在接线中应注意插座本体的接线标识,并按标识进行接线,对单相三孔及三相五孔的电源插座,其保护接地导体(PE)端子不应与中性导体(N)端子连接。
2 本款规定同一场所的三相电源插座,其接线的相序应一致,一是为了使用方便,二是避免同一台电机发生不同的转向。
3 本款规定保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接,是为了防止因PE在电源插座端子处断线后连接,导致PE虚接或中断,而使故障点之后的电源插座失去PE。建议使用符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB
13140要求的连接装置,从回路总PE上引出的导线,单独连接在电源插座PE端子上。这样即使该端子处出现虚接故障,也不会引起其他电源插座失去PE保护。PE线在电源插座端子处串联与不串联连接的做法如图11所示。
4 本款规定相线与中性导体(N)不应利用电源插座本体的接线端子转接供电,即要求不应通过电源插座本体的接线端子并接导线,以防止电源插座使用过程中,由于电源插头的频繁操作造成接线端子松动而引发安全事故。其施工做法可参见图11(b)PE不串联连接的做法。

5 本款规定主要是为了安全,建筑工程装饰装修材料品种繁多,除采用石材或金属材质以外,采用软质材料、木质材料及其他饰面材料已较为普遍,电气开关在开关动作和电源插头插入或拔出电源插座及接线松动时,均可能产生电火花,易发生安全事故。开关、电源插座安装前可采取盒箱预埋到位的措施,导线连接后应确保接线盒箱与面板间的装饰层无外露导线,以避免发生漏电和电气火灾事故,确保安全。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.4 配电箱(柜)安装
- 下一节:8.6 智能化设备安装
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 电源及用房设计
- 3.1 电源及用电负荷分级
- 3.2 电气装置用房
- 4 供配电设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 高压配电系统
- 4.3 低压配电系统
- 4.4 特低电压配电系统
- 4.5 电气照明系统
- 4.6 低压电击防护
- 5 智能化系统设计
- 5.1 信息设施系统
- 5.2 建筑设备管理系统
- 5.3 公共安全系统
- 6 布线系统设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 室内布线
- 6.3 室外布线
- 7 防雷与接地设计
- 7.1 防雷与接地设计
- 7.2 接地系统
- 7.3 等电位联结
- 8 施工
- 8.1 高压设别安装
- 8.2 变压器、互感器安装
- 8.3 应急电源安装
- 8.4 配电箱(柜)安装
- 8.5 用电设备安装
- 8.6 智能化设备安装
- 8.7 布线系统
- 8.8 防雷与接地
- 9 检验和验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气设备检验
- 9.3 智能化系统检测
- 9.4 线路检测
- 9.5 验收
- 10 运行维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 运行
- 10.3 维护
- 10.4 维修
-
笔记需登录后才能查看哦~