4.2 型号编制


4.2.1 消防稳压给水设备按以下方法编制型号。
方法编制型号表1
    示例1:设备型号WQ 3/0.45-ABC 表示ABC补气式消防稳压给水设备,止气压力为0.3MPa,消防有效水容积0.45m³。
    示例2:设备型号WG 0.5/0.45-KLM 表示KLM消防无负压(叠压)式稳压给水设备,取水压力下限为0.05MPa,消防补偿水容积0.45m³。
4.2.2 消防增压给水设备按以下方法编制型号。
方法编制型号表2
    示例:设备型号ZY 6/15-22-DEF 表示DEF消防增压给水设备,消防额定工作压力0.6MPa,消防额定工作流量15L/s,操控柜总功率22kW。
4.2.3 消防增压稳压合用给水设备按以下方法编制型号。
方法编制型号表3
    示例1:设备型号WZQ 2.5/0.3(4/20)-DEF 表示DEF型补气式消防增压稳压合用给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积0.3m³;消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。
    示例2:设备型号WZ 2/0.3(5/10)-HIJ 表示HIJ型胶囊式消防增压稳压合用给水设备,充气压力为0.2MPa,消防有效水容积0.3m³,消防额定工作压力0.5MPa,消防额定工作流量10L/s。