5.12 管道阀门及附件
5.12.1 常规管道阀门及附件
常规管道阀门及附件应符合GB 27898.1-2011中5.12的要求。
5.12.2 无负压(叠压)稳压设备的特殊要求
5.12.2.1 在市政给水管网允许的条件下,从市政给水管网取水用于消防稳压应使用消防无负压(叠压)稳压设备,设备中配套使用的负压消除抑止器、真空抑制器、稳流补偿器等部件性能应符合CJ/T 265的要求。
5.12.2.2 稳流补偿器应安装压力显示和控制仪表,液位显示范围不应小于容器总高的50%,出水口不应小于稳压泵进水口径。
