5.6 连续运行


5.6.1 稳压运行稳定性
5.6.1.1 采用控制压力区间方式稳压的设备,稳压运行稳定性应符合GB 27898.1-2011中5.6.1的要求。
5.6.1.2 采用恒压方式稳压的设备,稳压运行稳定性应符合GB 27898.2-2011中5.6.1的要求。
5.6.2连续启动
    设备通过操控柜的紧急启动装置(按钮)连续启动6次,控制系统不应产生任何的故障。