目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.7 连续运行试验
6.7.1 连续运行试验按GB 27898.1-2011中6.7规定的方法进行。
6.7.2 市电断电情况下,通过操控柜的紧急启动装置(按钮)手动连续启动6次,检查启动装置运行情况。
6.7.2 市电断电情况下,通过操控柜的紧急启动装置(按钮)手动连续启动6次,检查启动装置运行情况。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.6 供水能力试验
- 下一节:6.8 间歇工作试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 产品分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 基本参数
- 5.2 设备构成和部件
- 5.3 外观和标识
- 5.4 控制功能
- 5.5 供水能力
- 5.6 连续运行
- 5.7 密封性能
- 5.8 水压强度
- 5.9 运行噪声
- 5.10 气压水罐
- 5.11 水泵机组
- 5.12 顶压系统
- 5.13 管道阀门及附件
- 5.14 控制仪表
- 5.15 操控柜
- 6 试验方法
- 6.1 试验基本要求
- 6.2 基本参数检查
- 6.3 结构部件检查
- 6.4 外观标识检查
- 6.5 控制功能试验
- 6.6 供水能力试验
- 6.7 连续运行试验
- 6.8 间歇工作试验
- 6.9 密封性能试验
- 6.10 水压强度试验
- 6.11 噪声测量
- 6.12 气压水罐检查
- 6.13 水泵机组试验
- 6.14 集流管试验
- 6.15 连接管试验
- 6.16 减压阀性能试验
- 6.17 容器阀试验
- 6.18 驱动装置试验
- 6.19 安全泄放装置试验
- 6.20 管道阀门及附件检查
- 6.21 控制仪表检查
- 6.22 操控柜试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
- 8 标志牌和操作指导书
- 8.1 标志牌
- 8.2 操作指导书
- 9 包装、运输和贮存
- 9.1 包装
- 9.2 运输
- 9.3 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~