5.6 防护性能
5.6.1 防护时间
呼吸器的防护时间不应小于额定防护时间。
5.6.2 氧浓度
在试验开始2min内贮气袋中氧浓度不应小于17%,其余防护时间内氧浓度不应小于21%。
5.6.3 二氧化碳浓度
在防护时间内,贮气袋中二氧化碳平均浓度不应大于1.5%,最大不应大于3.0%。
5.6.4 贮气袋吸空现象
在防护时间内,贮气袋不得出现吸空现象。
5.6.5 吸气温度
在防护时间内,15型吸气温度不应大于60℃,20型、25型、30型吸气温度不应大于55℃。
5.6.6 呼吸阻力
在防护时间内,吸气阻力与呼气阻力之和不应大于1600Pa,且吸气或呼气的单个阻力最大不应大于1000Pa。
- 上一节:5.5 抗机械碰撞及环境变化性能
- 下一节:5.7 漏气系数
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。