消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.3 性能要求


6.3.1 外观
    主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆,壳体应清洁无污迹。装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰。
6.3.2 质量
    热像仪的质量不应大于3kg(包括电池)。
6.3.3 空间分辨力
    检测型热像仪的空间分辨力不应大于2.5 mrad,救助型热像仪的空间分辨力应为(3~4)mrad。
6.3.4 噪声等效温差(NETD
    环境温度在23℃±5℃,焦距50mm,F 数为1时,NETD不应大于0.2K。
6.3.5 测温范围
    热像仪的测温范围应在-20℃~+500℃范围内。
6.3.6 允许误差
    救助型热像仪不应大于±10℃或测量值(℃)的±10%;检测型热像仪不应大于±2℃或测量值(℃)的±2%。
6.3.7 温度漂移
    将热像仪按照7.5.7的方法进行试验,在不同环境温度工作时,温度测量值的漂移不应大于2℃或黑体设定温度的2%。
6.3.8 连续稳定工作时间
    将热像仪按照7.5.8的方法进行试验,连续稳定工作时间不应小于2h。
6.3.9 特定环境温度持续工作时间
    救助型热像仪在特定环境温度下的持续工作时间如下:
    a)80℃时,30min;
    b)120℃时,10min;
    c)260℃时,5min。
6.3.10 抗跌落性能
    热像仪以三个方向(X/Y/Z)从1m高度各自由跌落到硬质地面一次后,检查热像仪功能,应符合6.2的规定(把手如损坏,允许更换)。
6.3.11 外壳防护
    救助型热像仪应符合GB 4208-1993外壳防护等级中IP67的要求;检测型热像仪应符合GB 4208-1993外壳防护等级中IP54的要求。
6.3.12 环境适应性能
6.3.12.1 湿热性能
    按7.5.12.1的规定进行湿热试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.2 高温工作性能
    按7.5.12.2的规定进行高温工作试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.3 高温贮存性能
    按7.5.12.3的规定进行高温贮存试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.4 低温工作性能
    按7.5.12.4的规定进行低温工作试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.5 低温贮存性能 
    按7.5.12.5的规定进行低温贮存试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.6 耐振动性能
    按7.5.12.6的规定进行振动试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.12.7 耐冲击性能
    按7.5.12.7的规定进行冲击试验后,检查热像仪的功能,应符合6.2的规定。
6.3.13 模拟火灾现场成像性能
    救助型热像仪应可在浓烟中清晰地观察到目标体的图像。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已作废】消防用红外热像仪 XF/T635-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载