7.3 实验设备


7.3.1 NETD 测试设备
    a)标准温差黑体
      温度准确度:±0.03K;
      发射率:>0.95;
      温度均匀性:±0.01℃;
      温差源发射面积:满足实验要求;
      最大可用孔径面积:满足实验要求。
    b)光学平台
    c)准直光管
    焦距至少大于被测热像仪焦距3倍,通光口径大于热像仪接收口径的准直镜,用于将发散光转换成平行光来模拟无穷远处的红外辐射。
    d)靶标切换系统
    e)高分辨率监视器
    f)计算机及信号采集处理系统
7.3.2 精密黑体
    a)腔式低温精密黑体
      温度范围:-25℃~+100℃
      准确度:±0.2℃
      发射率:0.99±0.01
      稳定度:±0.05℃
    b)腔体式中温精密黑体
      温度范围:50℃~1050℃
      准确度:±0.06℃或±0.01%(取绝对值大者)
      发射率:0.99±0.01
      稳定度:±0.1℃