5.9 绝缘性能试验


5.9.1 试验步骤
    通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值:
    a)有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间;
    b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
5.9.2 试验设备
    绝缘电阻试验装置满足下述技术条件:
    a)试验电压:500V±50V;
    b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
    c)最小分度:0.1MΩ;
    d)记时:60s±5s。