6.9 抗振动性能


    按7.4规定的试验方法进行试验,消防管道支吊架在35Hz、振幅为(0.825+0.05)mm的试验条件下振动100h,消防管道支吊架各部件应无松动脱落;试验后,消防管道支吊架的建筑连接部件和辅助固定部件的强度应分别符合6.5.3和6.7.3的规定,消防管道支吊架主体承力部件的螺杆、扁钢部件和连接头的强度应分别符合6.6.1.2、6.6.2.2和6.6.3.3的规定,消防管道支吊架和建筑连接部件的拉伸变形应符合6.8的规定。
 