目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 振动试验
7.4.1 试验选用每一类型中适用管道口径最小的规格。
7.4.2 将消防管道支吊架按厂方公布的安装说明装配安装在建筑构件上,如图1或图2所示,建筑构件安装固定在振动试验装置台面上的架子上,保证消防管道支吊架处于悬空状态。
7.4.3 在消防管道支吊架管道连接处施加60kg的载荷。
7.4.4 启动振动试验装置,在规定振幅下保持至规定时间,检查试样情况。
7.4.5 振动试验后,按照7.3规定的方法,对消防管道支吊架的建筑连接部件和辅助固定部件的强度进行加载试验,对消防管道支吊架主体承力部件的螺杆、扁钢部件和连接头的强度进行加载试验,对消防管道支吊架和建筑连接部件的拉伸变形进行试验,记录试验结果。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。