目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.11 高温运行差温报警动作性能试验
5.11.1 实验步骤
5.11.1.1 根据表5中对探测器敏感部件和信号处理单元要求的试验环境条件,将敏感部位信号处理单元同时置于环境试验箱A中(敏感部件和信号处理单元的试验环境相同),或分别置于环境试验箱A和环境试验箱B中(敏感部件和信号处理单元的试验环境不同),随机选取长度为标准报警长度的敏感部件1段,置于快速加热装置中(快速加热装置和敏感部件一同置于环境试验箱A中),按5.1.2中的规定使其处于正常监视状态。
5.11.1.2 稳定10min(或制造商标称时间)。
5.11.1.3 各环境试验箱以不大于1℃/min的升温速率升温至表5要求的环境温度,恒定4h,观察并记录试样的工作情况。
5.11.1.4 保持环境试验箱温度不变,接通快速加热装置的电源,快速加热装置按照4.10.3要求的升温要求升温,观察并记录试样的工作情况。
5.11.2 实验设备
5.11.2.1 各环境试验箱的性能应满足GB 16838的要求。
5.11.2.2 快速加热装置:升温速率不小于10℃/min。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 技术要求
- 4.1 总则
- 4.2 通用要求
- 4.3 基本功能
- 4.4 探测器的供电要求
- 4.5 标准温度动作性能
- 4.6 定温报警不动作性能
- 4.7 差温报警不动作性能
- 4.8 响应时间及一致性
- 4.9 定位性能
- 4.10 高温运行动作性能
- 4.11 低温运行动作性能
- 4.12 环境温度变化条件下的响应性能
- 4.13 抗拉性能
- 4.14 冷弯性能
- 4.15 交变湿热(运行)适应性能
- 4.16 高温暴露耐受性能
- 4.17 电磁兼容性能
- 4.18 小尺寸高温响应性能
- 4.19 SO2腐蚀(耐久)耐受性能
- 4.20 盐雾腐蚀(耐久)耐受性能
- 5 试验方法
- 5.1 试验纲要
- 5.2 基本功能试验
- 5.3 电源性能试验
- 5.4 标准温度的定温报警动作温度试验
- 5.5 试验步骤
- 5.6 定温报警不动作试验
- 5.7 差温报警不动作试验
- 5.8 响应时间及一致性试验
- 5.9 定位性能试验
- 5.10 高温运行定温报警动作温度试验
- 5.11 高温运行差温报警动作性能试验
- 5.12 低温运行定温报警动作温度试验
- 5.13 低温运行差温报警动作性能试验
- 5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
- 5.15 抗拉试验
- 5.16 冷弯试验
- 5.17 交变湿热(运行)试验
- 5.18 高温暴露耐受试验
- 5.19 绝缘电阻试验
- 5.20 电气强度试验
- 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.22 射频场感受的传导骚扰抗扰度试验
- 5.23 静电放电抗扰度试验
- 5.24 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.25 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.26 工频磁场抗扰度试验
- 5.27 小尺寸高温响应性能试验
- 5.28 二氧化硫腐蚀(耐久)试验
- 5.29 盐雾腐蚀(耐久)试验
- 6 检验规则
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~