消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

8 灭火器组件的试样方法


8.1 瓶体试验
8.1.1 二氧化碳灭火器瓶体、贮气瓶按照GB/T 5099.1或GB/T 11640进行试验。
8.1.2 工作压力不超过2.5 MPa的灭火器瓶体按照附录B与相关标准进行试验。
8.2 灭火器阀门组件试验
8.2.1 灭火器提把与瓶体上封头之间的间距用分度值为1mm的量具检验。
8.2.2 按照7.2.2,对从存放温度循环1中取出的灭火器测量开启力。在喷射试验前,将测力仪与灭火器的开启机构相连接,开启灭火器,测得开启力。
8.2.3 阀门组件的其他试验方法按附录C的要求。
8.3 保险装置试验
    将测力仪与灭火器的保险装置相连接,解脱保险,测得保险解脱力。
8.4 压力指示器试验
    压力指示器的试验方法按附录D的要求。
8.5 喷射软管试验
8.5.1 耐压性能试验
8.5.1.1 对于装有带开关的喷嘴的喷射软管组件,以及二氧化碳灭火器的喷射软管组件,试验应按以下条件和步骤进行:
    a)试验前,先将软管组件在试验温度下存放至少12h;
    b)将软管进口与爆破试验装置相连接,试验用水不能使软管组件的温度降低;
    c)排除软管内空气后,封闭软管出口,以不超过(2±0.2)MPa/min的速率加压,在不短于30s的时间内,升压至最小允许爆破压力,如未发生破裂,则保压30s,再升压直至爆破发生;
    d)记录软管爆破时的压力。
8.5.1.2 对于装有不带开关的喷嘴的喷射软管组件,试验应按以下方法进行:
    a)将软管进口与水压试验装置相连接,水温不低于5℃;
    b)排除软管内空气后,封闭软管出口,以不超过(2±0.2)MPa/min的速率加压,至灭火器的试验压力,并保持30s,观察其是否发生泄漏。
8.5.2 低温弯曲性能试验
    试验应按以下条件和步骤进行:
    a)从灭火器上取下整根喷射软管,将其与软管夹具(直径为150mm,弧度至少180°)各自放入温度处理箱,在灭火器的最低使用温度存放24h;
    b)对于内径小于或等于22mm的软管,取出软管后,利用软管夹具,立即将其弯曲180°,并保持10 s;
    c)对于内径大于22mm的软管,取出软管后,利用软管夹具,立即将其弯曲90°,并保持10s;
    d)观察软管外观;
    e)软管按照8.5.1.2进行水压试验,水温为(20±5)℃。
8.5.3 二氧化碳灭火器的喇叭筒试验
    试验应按以下步骤进行:
    a)将灭火器样品上的喇叭筒拆下,放入(60±2)℃环境中存放18h;
    b)装回原灭火器上;
    c)喷射控制阀完全打开,喷射灭火器;
    d)将25kg力通过直径为50mm的圆形接触面,施加于喇叭筒末端并保持5min;
    e)检查喇叭筒。
8.6 水基型灭火器的滤网试验
    检查水基型灭火器滤网的安装情况及安装位置,测量滤网的单孔面积以及所有孔的面积和,测量喷射通道的最小横截面积。
8.7 橡胶密封圈试验
8.7.1 老化和耐热试验
    将橡胶密封圈置于老化试验箱中,使箱内氧气(纯度大于或等于97%)压力达到(2.3±0.2)MPa,升温至(70±5)℃,保持96h,取出目测检查。
8.7.2 低温试验
    将5个橡胶密封圈放入(-40±2)℃的低温箱内,保持24h,将其取出套在密封圈内径1.2倍的钢制芯棒上,目测检查。操作人员做好防冻伤措施。
8.8 塑料件试验
8.8.1 耐热性能试验
    应按以下步骤进行试验:
    a)取4个灭火器,分成2组进行试验:1组灭火器以直立状态放置,另1组以水平状态放置,分别放入烘箱,在(60±2)℃存放120d;
    b)每组中1具灭火器,倒置,释放压力,并拆开灭火器,肉眼检查所有塑料件;
    c)每组中另1具灭火器,按7.3.2进行振动试验。
8.8.2 耐灭火剂性能试验
    应按以下步骤进行试验。
    a)灭火剂型号相同的灭火器,任选1个规格,取1具样品;灭火剂型号不同的灭火器,分别进行试验。从灭火器上取下虹吸管,切分成13mm长的环形试样。取4段环形试样进行变形试验,以5mm/min匀速压缩(或拉伸),记录变形曲线。
    b)将该灭火器中充装的灭火剂倒入一容器中,把剩余的虹吸管环形试样浸没其中,试样之间、试样与容器之间不应接触。
    c)将该容器加盖后放入烘箱,在(95±3)℃存放120d。
    d)取出环形试样,在(21±2)℃冷却24h以上。
    e)虹吸管环形试样进行变形试验,以5mm/min匀速压缩(或拉伸),记录变形曲线。
8.8.3 抗紫外线光老化性能试验
    对外部塑料件,应按以下步骤进行试验。
    a)一个类别灭火器中任选1个规格,取下其外部塑料件,按照b)或c)进行人工风化试验500h,然后放入(20±5)℃存放5h。
    b)使用两个位置固定的,封闭的碳弧光灯获得紫外线。每个灯的电弧在两个垂直的碳电极间产生。电极直径为12.7mm,位于一个高450mm、直径787mm的可移动的垂直金属筒中心。把每个电弧密封在一个透明的光学玻璃的灯罩内。把样品在可移动的金属筒里垂直举高,面对灯,使筒体以1圈/min的速率,不停地绕着固定的灯旋转。在筒体旋转时,用一个喷雾系统轮流向每个样品喷水。在每个工作周期内(共20min),使每个样品同时暴露于紫外线光以及水喷雾3min,只暴露于紫外线17min。在工作周期内,装置中旋转筒体内的温度保持在(63±5)℃。
    c)暴露于氙弧光源500h,试验条件如下:黑板温度(65±3)℃;相对湿度50%±5%;喷雾循环102 min干燥状态、18min水喷雾状态;总的暴露计量1GJ/㎡。
    d)取出样品、检查。
8.9 固定架试验
    试验应按以下步骤进行。
    a)将固定架紧固安装在一块竖直放置的木板上,把固定架原配灭火器放入固定架中。
    b)移动并取下灭火器,分别记录灭火器在水平及垂直方向上的移动距离。
    c)把灭火器重新放入固定架中,并保持木板竖直放置,灭火器底部悬空。将质量等于灭火器总质量4倍重的,或者45kg扣除灭火器总质量后剩余值的静载荷(两者中取大值)放置灭火器顶部,持续5min,观察固定架。
8.10 灭火剂试验
8.10.1 干粉灭火剂试验
8.10.1.1 应按以下条件取样:
    a)任取1具完好的灭火器样品;
    b)先将灭火器瓶内压力全部释放,然后打开灭火器阀门,在不少于5个位置取样;
    c)取样后样品存放在单个、洁净、干燥、密封、不会与干粉发生反应的容器中。
8.10.1.2 灭火剂性能检验应按照相应的灭火剂标准的相关条款进行试验。
8.10.2 水基型灭火器中灭火剂试验
8.10.2.1 任取1具完好的灭火器样品,倒出瓶内的灭火剂进行试验。
8.10.2.2 灭火剂pH值、凝固点、表面张力、(鱼类)毒性等性能检验应按照GB 17835的相关规定进行试验。
8.10.2.3 灭火剂的灭火性能检验应按7.6的相关规定,并与灭火器的灭火性能检验合并进行。
8.10.3 二氧化碳灭火剂试验
    灭火剂性能检验应按照GB4396的相关规定进行试验。
8.10.4 六氟丙烷灭火剂试验
    灭火剂性能检验应按照GB25971的相关规定进行试验。
8.11 驱动气体试验
    应采用露点仪或能获得相同结果的其他方法进行试验。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

手提式灭火器 GB4351-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载