目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录A(规范性)二氧化碳灭火器无缝气瓶特性参数、钢印标记内容和瓶阀装配扭矩
A.1 无缝气瓶特性参数
A.1.1 公称工作压力
二氧化碳灭火器的公称工作压力,为60℃时气瓶内气体压力的上限值。二氧化碳灭火器的公称工作压力和充装系数应符合表A.1的规定。

A.1.2 气瓶公称外径
气瓶的公称外径应符合表A.2规定。

A.1.3 气瓶材料
A.1.3.1 钢质气瓶应采用30CrMo、35CrMo和34CrMo4等牌号合金钢材料制造。
A.1.3.2 铝合金气瓶应采用6061铝合金材料制造。
A.1.4 瓶口和瓶口螺纹
A.1.4.1 钢质气瓶瓶口螺纹应采用PZ27.8规格的锥螺纹。
A.1.4.2 铝合金气瓶瓶口螺纹应采用M25x2-6H规格的普通螺纹。铝合金气瓶瓶口密封槽尺寸和有效螺纹尺寸见图A.1。

A.2 钢印标记内容
二氧化碳灭火器的气瓶钢印标记应打在瓶体的弧形肩部,可采用两种形式,标记内容至少应包含示例图中的信息,其中,水压试验压力、公称工作压力、实测空瓶质量、公称水容积和瓶体设计壁厚等数值应至少保留一位小数,钢印标记示例见图A.2。

A.3 瓶阀装配扭矩
A.3.1 锥螺纹
钢质气瓶锥螺纹瓶阀装配扭矩见表A.3。


A.3.2 普通螺纹
铝合金气瓶普通纹瓶阀装配扭矩见表A.4。

查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:12 包装、运输、贮存
- 下一节:附录B(规范性)手提式灭火器低压瓶体
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。