消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1 加油加气站 filling station 
加油站、加气站、加油加气合建站的统称。
2.1.2 加油站 fuel filling station 
具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.3 加气站 gas filling station 
具有储气设施,使用加气机为机动车加注车用LPG、CNG或LNG等车用燃气并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.4 加油加气合建站 fuel and gas combined filling station 
具有储油(气)设施,既能为机动车加注车用燃油,又能加注车用燃气,也可提供其他便利性服务的场所。
2.1.5 站房 station house 
用于加油加气站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。
2.1.6 加油加气作业区 operational area 
加油加气站内布置油(气)卸车设施、储油(储气)设施、加油机、加气机、加(卸)气柱、通气管(放散管)、可燃液体罐车卸车停车位、车载储气瓶组拖车停车位、LPG(LNG)泵、CNG(LPG)压缩机等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m,对柴油设备为设备外缘加3m。
2.1.7 辅助服务区 auxiliary service area 
加油加气站用地红线范围内加油加气作业区以外的区域。
2.1.8  安全拉断阀 safe-break valve 
在一定外力作用下自动断开,断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机或加气机、加(卸)气柱的软管上,是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。 
2.1.9 管道组成件 piping components  
用于连接或装配管道的元件(包括管子、管件、阀门、法兰、垫片、紧固件、接头、耐压软管、过滤器、阻火器等)。
2.1.10 工艺设备 process equipments
设置在加油加气站内的油(气)卸车接口、油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶(井)、加油机、加气机、加(卸)气柱、通气管(放散管)、车载储气瓶组拖车、LPG泵、LNG泵、CNG压缩机、LPG压缩机等设备的统称。
2.1.11 电动汽车充电设施  EV charging facilities 
为电动汽车提供充电服务的相关电气设备,如低压开关柜、直流充电机、直流充电桩、交流充电桩和电池更换装置等。
2.1.12 卸车点 unloading point 
接卸汽车罐车所载油品、LPG、LNG的固定地点。
2.1.13 埋地油罐 buried oil tank 
罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。 
2.1.14 加油岛 fuel filling island 
用于安装加油机的平台。 
2.1.15 汽油设备 gasoline-filling equipment 
为机动车加注汽油而设置的汽油罐(含其通气管)、汽油加油机等固定设备。
2.1.16 柴油设备 diesel-filling equipment 
为机动车加注柴油而设置的柴油罐(含其通气管)、柴油加油机等固定设备。
2.1.17 卸油油气回收系统 vapor recovery system for gasoline unloading process 
将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。
2.1.18 加油油气回收系统 vapor recovery system for filling process 
将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。
2.1.19 橇装式加油装置 portable fuel device  
将地面防火防爆储油罐、加油机、自动灭火装置等设备整体装配于一个橇体的地面加油装置。 
2.1.20 自助加油站(区) self-help fuel filling station(area) 
具备相应安全防护设施,可由顾客自行完成车辆加注燃油作业的加油站(区)。
2.1.21 LPG加气站 LPG filling station 
为LPG汽车储气瓶充装车用LPG,并可提供其他便利性服务的场所。
2.1.22 埋地LPG罐 buried LPG tank 
罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式LPG储罐。 
2.1.23 CNG加气站 CNG filling station 
CNG常规加气站、CNG加气母站、CNG加气子站的统称。
2.1.24 CNG常规加气站 CNG conventional filling station 
从站外天然气管道取气,经过工艺处理并增压后,通过加气机给汽车CNG储气瓶充装车用CNG,并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.25 CNG加气母站 primary CNG filling station 
从站外天然气管道取气,经过工艺处理并增压后,通过加气柱给服务于CNG加气子站内的CNG车载储气瓶充装CNG,并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.26 CNG加气子站 secondary CNG filling station 
用车载储气瓶组拖车运进CNG,通过加气机为汽车CNG储气瓶充装CNG,并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.27 LNG加气站 LNG filling station 
具有LNG储存设施,使用LNG加气机为LNG汽车储气瓶充装车用LNG,并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.28 L-CNG加气站 L-CNG filling station 
能将LNG转化为CNG,并为CNG汽车储气瓶充装车用CNG,并可提供其他便利性服务的场所。 
2.1.29 加气岛 gas filling island  
用于安装加气机的平台。 
2.1.30 CNG加(卸)气设备  CNG filling (unload) facility 
CNG加气机、加气柱、卸气柱的统称。
2.1.31 加气机  gas dispenser 
用于向燃气汽车储气瓶充装LPG、CNG或LNG,并带有计量、计价装置的专用设备。 
2.1.32 CNG加(卸)气柱  CNG dispensing ( bleeding) pole 
用于向车载储气瓶组充装(卸出)CNG,并带有计量装置的专用设备。
2.1.33 CNG储气井 CNG storage well 
竖向埋设于地下且井筒与井壁之间采用水泥浆进行全填充封固,并用于储存CNG的管状设施,由井底装置、井筒、内置排液管、井口装置等构成。
2.1.34 CNG储气瓶组 CNG storage bottles group  
通过管道将多个CNG储气瓶连接成一个整体的CNG储气装置。
2.1.35 CNG固定储气设施  CNG fixed storage facility 
安装在固定位置的地上或地下储气瓶(组)和储气井的统称。 
2.1.36 CNG储气设施  CNG storage facility 
储气瓶(组)、储气井和车载储气瓶组的统称。 
2.1.37 CNG储气设施的总容积  total volume of CNG storage facility  
CNG固定储气设施与所有处于满载或作业状态的车载CNG储气瓶(组)的几何容积之和。 
2.1.38 埋地LNG储罐 buried LNG tank 
罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式LNG储罐。 
2.1.39 地下LNG储罐 underground LNG tank 
罐顶低于周围4m范围内地面标高0.2m,并设置在罐池中的LNG储罐。
2.1.40 半地下LNG储罐  semi-underground LNG tank 
罐体一半以上安装在周围4m范围内地面以下,并设置在罐池中的LNG储罐。
2.1.41 防护堤 safety dike 
用于拦蓄LPG、LNG储罐事故时溢出的易燃和可燃液体的构筑物。
2.1.42 LNG撬装设备 portable equipments
将LNG储罐、加气机、放散管、泵、气化器等LNG设备全部或部分装配于一个撬体上的设备组合体。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

【已废止】汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012(2014年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载