13.8 交工文件


13.8.1 施工单位按合同规定范围内的工程全部完成后,应及时进行工程交工验收。
13.8.2 工程交工验收时,施工单位应提交下列资料:
        1 综合部分,应包括下列内容:
          1) 交工技术文件说明;
          2) 开工报告;
          3) 工程交工证书;
          4) 设计变更一览表;
          5) 材料和设备质量证明文件及材料复验报告。
        2 建筑工程,应包括下列内容:
          1) 工程定位测量记录;
          2) 地基验槽记录;
          3) 钢筋检验记录;
          4) 混凝土工程施工记录;
          5) 混凝土/砂浆试件试验报告;
          6) 设备基础允许偏差项目检验记录;
          7) 设备基础沉降记录;
          8) 钢结构安装记录;
          9) 钢结构防火层施工记录;
        10) 防水工程试水记录;’
        11) 填方土料及填土压实试验记录;
        12) 合格焊工登记表;
        13) 隐蔽工程记录;
        14) 防腐工程施工检查记录。
       3 安装工程,应包括下列内容:
          1) 合格焊工登记表;
          2) 隐蔽工程记录;
          3) 防腐工程施工检查记录;
          4) 防腐绝缘层电火花检测报告;
          5) 设备开箱检验记录;
          6) 设备安装记录;
          7) 设备清理、检查、封孔记录;
          8) 机器安装记录;
          9) 机器单机运行记录;
        10) 阀门试压记录;
        11) 安全阀调试记录;
        12) 管道系统安装检查记录;
        13) 管道系统压力试验和严密性试验记录;
        14) 管道系统吹扫/冲洗记录;
        15) 管道系统静电接地记录;
        16) 电缆敷设和绝缘检查记录;
        17) 报警系统安装检查记录;
        18) 接地极、接地电阻、防雷接地安装测定记录;
        19) 电气照明安装检查记录;
        20) 防爆电气设备安装检查记录;
        21) 仪表调试与回路试验记录;
        22) 隔热工程质量验收记录;
        23) 综合控制系统基本功能检测记录;
        24) 仪表管道耐压/严密性试验记录;
        25) 仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录;
        26) 控制系统机柜/仪表盘/操作台安装检验记录。
       4 竣工图。
 

条文说明
13.8.1、13.8.2 交工文件是落实建设工程质量终身负责制的需要,是工程质量监理和检测结果的验证资料。
        本节条文是对交工文件的一般规定。有关交工文件整理、汇编的具体内容、格式、份数和其他要求,可在开工前由建设、监理和施工单位根据工程内容协商确定。