消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.3 简易升降类停车库


3.3.1 简易升降类停车库可由单套简易升降类停车设备横向并联组合而成(图3.3.1),且每组并联组合的简易升降类停车库的停车位不宜超过50个。
3.3.2 垂直升降式简易升降类停车库的停车层数不宜超过四层,且地下停车层数不宜超过三层。
3.3.3 垂直升降式简易升降类停车库的停车层净高不应小于2000mm;停车库的停车位长度不应小于适停车型长度加200mm,宽度不应小于适停车型宽度加500mm。
3.3.4 垂直升降式简易升降类停车库的地坑侧壁与停车设备之间应预留设备安装操作空间,且其间距不宜小于200mm。

图3.3.1  三组垂直升降式简易升降类停车设备并联
图3.3.1  三组垂直升降式简易升降类停车设备并联

3.3.5 垂直升降式简易升降类停车库出入场地可与场区交通通道共用,且其宽度不宜小于6000mm。
3.3.6 垂直升降式简易升降类停车库的地坑宜采用混凝土结构;设备基础可与地坑结构设计为一个整体。
3.3.7 垂直升降式简易升降类停车库的地坑内应设有排水设施,室外停车库还应有防止雨水灌入的措施,排水系统可采用自动水位控制排水设施,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

条文说明

3.3.1 单套俯仰升降式简易升降类停车设备适用于停车位2个的小型停车库。经过调研,停车位过多,停车场区交通压力将显著加大,一组并联组合的简易升降类停车库的停车位不宜超过50个。
3.3.2 地面以上需留有足够的空间高度,以保证设备最下层车辆升到地面时,设备最上层所停车辆的安全。
3.3.3 垂直升降式简易升降类停车设备每层都需要驾驶人出入,根据现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352规定,停车设备的层高确定为2000mm。简易升降类停车设备的平面尺寸和空间尺寸可按表3和表4确定。

表3  简易升降类停车设备的平面尺寸
表3  简易升降类停车设备的平面尺寸

注:N为车位列数。

表4  简易升降类停车库设备的高度
表4  简易升降类停车库设备的高度

3.3.4 垂直升降式简易升降类停车库的停车层大部分在地坑内,其停车设备安装需考虑操作空间和距地坑侧壁的距离。
3.3.5 垂直升降式简易升降类停车库为准无人式,出入场地宽度需满足转向进入停车位,可以利用场区交通通道。
3.3.7 垂直升降类简易停车库其地坑对排水要求较高,为避免车库内汽车被水浸泡,地坑排水需根据不同地区、不同雨水量进行排水设计。

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载