目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 质量验收
钢结构工程
主控项目
5.3.1 与升降横移类停车设备相连接的机械式停车库钢结构立柱的垂直度、梁的平直度和对角线允许偏差应符合表5.3.1的规定。
表5.3.1 机械式停车库钢结构立柱的垂直度、梁的平直度和对角线允许偏差(mm)
检查数量:抽查10%,且不少于4组。
检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.2 与简易升降类停车设备相连接的机械式停车库钢结构各主要构件连接后其垂直度、平行度、对角线长度允许偏差应符合表5.3.2的规定。
表5.3.2 机械式停车库钢结构主要构件的垂直度、平行度、对角线长度允许偏差(mm)
注:H为立柱高度;L为悬臂尺寸。
检查数量:抽查10%,且不少于4组。
检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.3 与平面移动类停车设备相连接的机械式停车库钢结构的安装允许偏差应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)
注:H为立柱高度。
检查数量:抽查10%,且不少于4组。
检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、水准仪等。
5.3.4 与巷道堆垛类停车设备相连接的机械式停车库钢结构安装的允许偏差应符合表5.3.4的规定。
表5.3.4 机械式停车库钢结构安装的允许偏差(mm)
注:H为立柱高度;L为立柱或横梁的长度。
检查数量:抽查10%,且不少于4组。
检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、经纬仪、水准仪等。
5.3.5 与垂直升降类停车设备相连接的机械式停车库钢结构的安装允许偏差应符合表5.3.5的规定。
表5.3.5 机械式停车库钢结构的安装允许偏差(mm)
注:H为立柱高度。
检查数量:抽查10%,且不少于4组。
检查方法:靠尺、塞尺、钢尺、经纬仪、水准仪等。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 质量验收的划分
- 下一节:6 运行维护
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。