目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.1 门站和储配站
6.1.1 旋风分离器 cyclone seperator
利用旋转气流产生的离心力将杂质颗粒从气流中分离出来的装置。
6.1.2 过滤器 filter
利用滤芯或滤网将所通过燃气中的杂质颗粒分离出来的装置,有卧式过滤器和立式过滤器两种形式。
6.1.3 加臭剂 gas odorant
一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。
6.1.4 加臭 odorization
向燃气中加注加臭剂的工艺。
6.1.5 清管器 pipe scraper
由气体、液体或管道输送介质推动在管道内运动,用于清理管道及检测管道内部状况的工具。
6.1.6 清管器发送筒 pig trap
清管作业时发送清管器的装置。
6.1.7 清管器接收筒 pig receiving trap
接收完成了清管作业的清管器的装置。
6.1.8 清管器通过指示器 pig signaler
在管线某一位置显示清管器通过的装置。
6.1.9 越站旁通管 station by-pass line
使燃气在门站外通过的旁路管线。
6.1.3 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定,城镇燃气加臭剂应符合下列要求:①加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味;②加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害;③加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害,并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料;④加臭剂溶解于水的程度不应大于2.5%(质量分数);⑤加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。
6.1.4 加臭是为了保证城镇燃气的安全输送和使用。
6.1.5 清管器还可以携带无线电发射装置,与地面跟踪仪器共同构成电子跟踪系统。清管器种类一般分为皮碗清管系列、直板清管系列、刮蜡清管系列、泡沫清管器系列、屈曲探测器系列等。
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 一般术语
- 2.1 燃气的分类
- 2.2 燃气的性质
- 2.3 燃气气源与输配
- 2.4 燃气厂站
- 2.5 自动化控制
- 3 用户分类与燃气需用量
- 3.1 用户分类
- 3.2 燃气需用量
- 4 燃气管网计算与水力工况
- 5 燃气气源
- 5.1 干馏煤气的生产
- 5.2 气化煤气的生产
- 5.3 油制气的生产
- 5.4 煤气的净化
- 5.5 燃气质量的调整
- 6 燃气输配
- 6.1 门站和储配站
- 6.2 输配管道
- 6.3 储气与调峰
- 6.4 燃气调压
- 6.5 输配系统的运行管理
- 6.6 管道连接方式及施工技术
- 6.7 钢制管道与储罐的腐蚀控制
- 7 压缩天然气供应
- 7.1 天然气压缩
- 7.2 压缩天然气供应站
- 7.3 压缩天然气加气站
- 8 液化天然气供应
- 8.1 液化天然气运输
- 8.2 液化天然气供气站
- 8.3 液化天然气加气站
- 9 液化石油气供应
- 9.1 液化石油气运输
- 9.2 液化石油气储存与供应
- 9.3 液化石油气加气站
- 10 燃气燃烧与应用
- 10.1 燃烧
- 10.2 燃气应用
- 10.3 用户管道
- 10.4 管道敷设及连接方式
- 11 燃气系统数据采集与监控
- 11.1 仪表
- 11.2 监控和数据采集
- 附录A 中文索引
- 附录B 英文索引
-
笔记需登录后才能查看哦~